上次给主变和10kV母线送电时,合分段开关前后要投退一个“10kV分段保护跳960开关保护”压板,据说是有充电保护的功能,第一次碰到不是很理解。。。。平时220kV线路倒母有一个充电保护压板,10kV哪些压板有这些功能
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
首次送电,或者检修后送电必头充电保护,10KV不需要。 展开
0回复 回复
是充电保护 展开
0回复 回复
嗯,学习学习 展开
0回复 回复
应该是充电压板,一般是在母线检修或新投时候,为了防止检修后的母线上有故障点而启用的母联的保护,设定的动作值一般比较小,启动时间也比较短,所以在充电完成后还要取下。 展开
0回复 回复
过流跳960? 展开
0回复 回复
10kV分段保护跳960开关保护,要看一下装置实际带有那种保护,压板的定义和保护人员、厂家的规定有关,一般是充电保护,看一下装置说明书,新装置的保护定义可能还含有其它类型的保护,可能分类不太好分,就笼统的进行定义。有的把它作为出口压板使用,退出后开关不能跳闸! 展开
0回复 回复
期待高手的回答 展开
0回复 回复
应该就是一个过流保护吧!起到充电保护的作用! 不是很理解,等高手! 展开
0回复 回复
跟220的充电保护作用相同 展开
0回复 回复
:'(:'(:'(:'( 展开
0回复 回复