10kV小车开关柜 电压互感器  接线错误 导致爆炸 什么原因?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
24

10kV小车开关柜 电压互感器 接线错误 导致爆炸 什么原因?

本帖由luming9192006发布于2013-10-23 12:38:252351次浏览12人跟帖

  • 24
  • 2351
关注
luming9192006
2013年10月23日
帖子认领  

10kV小车开关柜 电压互感器 接线错误 导致爆炸 什么原因?大家讨论学习 一下 谢谢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • zpclj
    zpclj2017年09月08日

    二次短路为什么一次保险没有熔断,大部分是质量问题。 展开

    回复 回复

  • 冷雨
    冷雨2017年08月22日

    一般的是在安装过程中错误接线,二次短路了! 展开

    回复 回复

  • ‖虚度
    ‖虚度2017年07月31日

    相序搞错了吧 展开

    回复 回复

  • BOSSWANG
    BOSSWANG2017年02月23日

    :):):):):):) 展开

    回复 回复

  • 宁飞
    宁飞2014年08月23日

    电压互感器二次侧不能短路,短路会引起很大的短路电流。二次接线是不是有问题。 展开

    回复 回复

  • 绝缘涂料
    绝缘涂料2014年08月09日

    遇到好贴必须回帖 展开

    回复 回复

  • xzst020
    xzst0202014年08月09日

    看看,也是要谢的 展开

    回复 回复

  • 心灵的旋律
    心灵的旋律2014年07月30日

    顶一个:victory::victory::) 展开

    回复 回复

  • hzcw866
    hzcw8662013年11月23日

    二次侧短路产生极大的短路电流,一次侧电源的能量全部转移到二次侧,产生大量的气和热,无法释放,产生爆炸。 展开

    回复 回复

  • luming9192006
    luming91920062013年10月27日

    yar898&nbsp;发表于&nbsp;2013-10-25&nbsp;10:46</br>是不是二次同名端弄错了啊,在N相接地时发声故障啊 谢谢&nbsp;讨论学习中????? 展开