学习了,非常感谢!!! 展开
0回复 回复
学习了,非常感谢!!! 展开
0回复 回复
从你描述的情况来看,明显是调速器紧急停机电磁阀、停机电磁阀没有激磁啊,原因可能是电磁阀故障、控制回路断线、或电磁阀直流回路断电导致。你可以这样进行检查,按下LCU紧急停机按钮,用万用表检测调速器紧急停机电磁阀对地电压,若有电压则说明是停机令已送至电磁阀,电磁阀没有执行,具体查查电磁阀是否出现了故障,若无电压,则往上查该控制回路,看是哪儿断线。 展开
0回复 回复
你看看 你们厂的开机流程图哇 展开
0回复 回复
是不是调速机的事故电磁阀不会复归 展开
0回复 回复
发出开机令程序能运行到那个流程?就到停的地方去查,查条件与线路. 展开
0回复 回复
PLC没问题的{:soso_e100:} 展开
0回复 回复
估计是PLC的毛病了 展开
0回复 回复
自动开、停机都是按照流程执行的,检查下到哪一步执行不了,顺着理下。 展开
0回复 回复
把LCU里的电全下了再上电~有时候卡流程,重启下就好了! 展开
0回复 回复