发电机失磁对系统有何影响?答:发电机失磁对系统的影响主要有:1、低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。2、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。3、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。4、发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
失磁就是直流励磁系统不能励磁了,没有磁场就不能发电了,就相当于转子没磁场了,定子就发不出电了 展开
0回复 回复
学习学习:):) 展开
0回复 回复
时刻关注一天一问,学习水电知识 展开
0回复 回复
13刚看了个开了个看 展开
0回复 回复
:handshake 展开
0回复 回复
本帖最后由 cowboy_ak 于 2014-4-5 10:54 编辑 失励就是转子没有励磁电流 转子的磁极不能产生磁场 定子不会发电了 </br>对电网来说 如果该机组的容量比较大 对电网的影响较大 定子由发电设备变为用电设备 对电网的无功及有功均有比较大的冲击</br> 展开
0回复 回复
要回答这个,貌似很长 展开
0回复 回复
温故知新,学习一下 展开
0回复 回复
会产生进相,转速升高。应及时跳开灭磁开关,调整转速至额定 展开
0回复 回复
长见识、、、、 展开