我从入厂开始,就一直沿用“只要挂地线就要测绝缘”这种方式,即:停电、送电操作各测一次;前几天和朋友聊天,他们厂只在恢复送电操作的时候才测绝缘,所以现在有些迷惑,求解答!最好提供理论依据,谢谢!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
</br>停电只要确保电源端彻底隔离就行了,这是人身安全需要。</br>而恢复送电前要测绝缘是设备安全需要。 展开
0回复 回复
送电前测绝缘,与以前数据对比,判断绝缘效果。 展开
0回复 回复
可以说这个习惯是好习惯,发电机、变压器一般都要这么测两次,电动机要不是绝缘损伤之类的我们只送电前测一次。 展开
0回复 回复
发电机、电动机、变压器等带线圈的设备在停电后和送电前都要测一下绝缘。主要的前后比较,检修后的设备绝缘不能低的太多,这是有要求的。 展开
0回复 回复
运行人员停电操作时要验电,保证人身安全,测绝缘则没太大必要,因为检修时设备分解检查,检修人员自己也要做修前修后试验,试验合格才能交给运行。</br>送电时测绝缘是防止设备停电时间过长受潮引起绝缘偏低,测合格才能开机。</br>因为运行需要定期测机组绝缘,要对比的话只要和往常数据比就行了,没必要特地测两次。 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
涨姿势了、、、、 展开
0回复 回复
主要用做对比,停后测绝缘是为了和启动前绝缘阻值比较,以免绝缘阻值降低太多,一般不得低于前次测量的三分之一到五分之一,如果降低过多可能是受潮等,如果检修不对回路有影响可以不测绝缘,停的时间短也可以不用测绝缘。。。。。。。 展开
0回复 回复
停电前后各测一次绝缘是为了比对检修效果,特别是针对转子滑环清扫作业;但是大多数停电操作测绝缘意义不大,习惯养成想要改变比较难,希望得到理论支持,谢谢{:soso_e100:} 展开
0回复 回复
停电只要确保电源端彻底隔离就行了,这是人身安全需要。</br>而恢复送电前要测绝缘是设备安全需要。 展开
0回复 回复