本帖最后由 miaopeng117 于 2014-8-11 17:26 编辑 我现在在的电站是利用放的生态水发电的,机组尾水出水比河床高,所以不存在水淹厂房,为了节约成本也就没有外接地方电源,备用厂用电是柴油发电机,主用厂用有两路,一路是通过35kV电压厂用变,另一路是6.3kV电压等级厂用变,但是也只能手动切换,主要用的是35kV电压等级厂用变,送出线路是35kV的,接入的是我们大电站的主变低压侧母线,然后并入电网,我现在这个所在侧出线是没有断路器的,前两天被雷劈了,差动动了,把对侧断路器跳了,我这儿主变断路器也跳了,35vK厂用变断路器也跳了,检查发现35kV厂用变A、C相首尾连接的导线被击穿了,处理的时候,我就想到线路也没得电,整个升压站也没得电(线路断路器断开,厂用变高压侧断路器断开),我就用验电器验了一下电,直接就在高压侧挂了一组接地线,维护人员处理,处理完成后遥测了一下绝缘和测量了一下直流电阻,均正常,这事到处理完了。领导就问我为啥不把厂用变高压侧隔离开关拉开,我现在是没法狡辩啊,正常情况都晓得热备用中的设备示为带电体,安规也要求检修设备要有明显断开点,哎当时就是太天真啊,现在都送电了,事情玩了,领导有时间收拾我了,我哭啊