京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
楼上正解,lz可以百度一下程跳逆功率,停机打砸都是这个保护来走~~~ 展开
0回复 回复
原则上先打闸,规定,防止汽轮机超速</br>另外,精确的说,应是利用“程序逆功率”来解列,与”逆功率“有是两个不同的保护。:victory: 展开
0回复 回复
我们厂是220KV的系统,先解列后打闸,主要防止非全相的发生:D 展开
0回复 回复
如果是正常停机的话,通常采用先解列,逆功率动作,跳汽轮机。紧急停机,不用说,先打闸,大轴飞了可不好玩。 展开
0回复 回复
都可以。可以通过逆功率跳发电机 展开
0回复 回复
氟橡胶ssss 展开
0回复 回复
先打闸,后解列,防超速。 展开
0回复 回复
正常解列,也可以先解列,后汽轮机打闸,必须把有无功负荷减到最低。即使汽门不严也不会造成超速。如果正常运行中出现故障需紧急停机,应该先打闸,通过机电连锁来解列发电机 展开
0回复 回复
一般小机组都是负荷见到零解列发电机,再打闸停机,现在大机组都有逆功率保护,当机组减到一定负荷时逆功率保护就会动作,这主要还是为了防止机组超速 展开
0回复 回复
先打闸,发电机通过逆功率跳闸~ 展开
0回复 回复