机组在运行过程中,真空破坏发大量漏水,顶盖水泵抽水不及怎么办?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
先停机再说。外接泵抽的了最好,抽不了就洛门。</br>抽的了可以带水检修真空破坏阀,一般不是卡到异物,水压会自动关闭真空破坏阀,加大调节螺母的行程。不过建议还是洛门、消压后再检修,因为真空破坏阀的动作力是有国标要求的,你随便紧几下调节螺母,谁知道是不是设计开启值?万一紧过头了,要它开的时候它又开不了,那不是增大了转轮汽蚀和停机时抬机量过大的风险? 展开
0回复 回复
加临时泵 停机 投空气围带 展开
0回复 回复
学习了。。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
主要是真空破坏阀坏了,这东西容易坏 展开
0回复 回复
急停,投围带,外加排水设备,不行就只能落门了。 展开
0回复 回复
止水是硬道理:lol 展开
0回复 回复
什么机组,怎么还有真空?</br>另外,如果有射流泵的话,尽快启动射流泵,没有射流泵的话,只能停机,关筒阀或者是蝶阀,在止不住,就只能落门了。</br>不过,不建议落门! 展开
0回复 回复
真空破坏阀漏水要么是坏了,要么是转轮体内压力过高,先增泵抽水,停机落门。 展开
0回复 回复
停机是必须的,拿点分</br> 展开
0回复 回复
机组开机中应改变机组浆叶开度 展开
0回复 回复