雷电对10KV配电线路的影响因素

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈贴子详情
108

雷电对10KV配电线路的影响因素

本贴由 wcycn 发布于 2014-07-25 08:20:55 4020次浏览14人跟贴

  • 108
  • 4020
关注
wcycn
2014年07月25日
贴子认领 

 1、感应雷过电压  感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。  2、绝缘水平  因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。  3、防雷保护安装  ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压器的避雷器安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。变压器防雷保护既可以安装在总熔断器的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。在安装的过程中,必须将避雷器的低压端接地。由于电流型保护器后面的零线不能重复地出现接地的现象,否则一旦保护器失去了工作能力,就不能对整个线路进行防雷保护,因而低压避雷器的接地线要安装在变压器零线出现的首端。  ②柱上开关和刀闸。如果在10千伏配电线路中安装柱上开关和刀闸,就能够使线路的安全性和可靠性大幅度提高。但是事实上很多线路没有对柱上开关和刀闸进行防雷保护。  ③开关柜等单元的防雷保护。10千伏配电线路包含了很多单元,每个单元都很关键。可以在每个单元都安装避雷器,也可以选择性地安装避雷器。显而易见,虽然前者的安装成本很高,但是安全性能也很高。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • gud1990
    gud19902017年02月05日

    杨彪 建鸿 公益达人!向楼主致敬展开

    回复回复

  • 金色阳光
    金色阳光2017年01月22日

    学习了,谢谢展开

    回复回复

  • 金色阳光
    金色阳光2016年12月14日

    好资料谢谢:victory:展开

    回复回复

  • wenhonghai
    wenhonghai2016年05月18日

    好东西!看看&nbsp;</br>展开

    回复回复

  • id要独特
    id要独特2016年03月29日

    :):):):):):)展开

    回复回复

  • jkcandy2006163
    jkcandy20061632016年03月28日

    :):):):):):)好的展开

    回复回复

  • dianxiaobai
    dianxiaobai2016年03月05日

    值得学习,感受写下来,分享。好人展开

    回复回复

  • qiruitao
    qiruitao2016年02月29日

    不错值得学习展开

    回复回复

  • beidoutage
    beidoutage2015年08月26日

    很好!:victory:展开

    回复回复

  • 太行山上一棵葱
    太行山上一棵葱2015年02月14日

    努力学习学习展开

    回复回复

  • 关于北极星

    关于我们

    联系我们

    社区管理规定

    用户协议

    常见问题

    隐私政策

    积分规则

  • 联系我们

    客服电话:0335-3923837/010-56244259在线咨询

    邮箱:bjx.xueyuan@bjxmail.com

    • 北极星学社APP北极星学社APP

    致老用户的一封家书

    各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

    2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。

    新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

    各位坛友,我们在这里等你!

    北极星社区-安老师

    回家认证