1、降低绝缘子的爆炸和闪络的概率,提高配电线路的绝缘水平。 如果电压的变化幅度过大,将会对配电线路的运行造成不利的影响。为了提高10千伏配电线路的防雷效果,应该使用U50%的放电电压绝缘子。由于同一根杆子上回路之间的距离很小,一旦被雷过电压击穿,就很容易出现回路接地的现象,大大影响了10千伏配电线路的供电可靠性。因此,所有的导线必须加上绝缘层,绝缘子与导线之间必须设置绝缘皮,提高配电线路的可靠性。 2、有选择性地投运自动重合闸 10千伏配电线路只要发生了雷击故障,就很难对其进行完全的修复。为了避免雷击故障进一步扩大,应在在线路中的某些位置安装自动重合闸。如果配电线路采用的全都是电缆,这种情况可以不安装自动重合闸。如[果配电线路都是架空的,这种情况建议使用自动重合闸来提高线路的安全性能。如果是电缆和架空绝缘导线的混合线路,而且电缆占整个线路百分之四十以上时,这时候可以不考虑安装自动重合闸。如果是电缆和架空的裸线混合线路,且电缆的长度达到整个线路的百分之五十以上,也可以不考虑采用自动重合闸。 3、安装专门的避雷器 避雷器是10千伏配电线路当中重要的防雷装置,能够对整个线路起到良好的保护作用。避雷器有很多种,常见的有无间隙避雷器和氧化锌避雷器。无间隙避雷器在工频电压、续流以及雷过电压的共同作用下,很容易发生老化的现象,从而使防雷作用失效,大大影响了配电线路的供电可靠性。氧化锌避雷器是不用进行维修的,能够对配电线路中的薄弱环节进行专门的保护安装,如果在柱上开关和刀闸出也进行避雷器安装,就可以对配电线路进行全面的保护。因此,在10千伏的配电线路当中最好安装氧化锌避雷器。 4、安装并联间隙绝缘子 当绝缘子发生闪络的情况时,不要让电弧与绝缘子的表面接触。如果间隙不能承受操作过电压,就会将配电线路故障扩大。如果在线路中安装并联间隙,并联间隙就可以对绝缘子串起到保护作用。除此之外,并联间隙的运行维修都极为方便,可以用肉眼直接观察。 5、降低10千伏配电线路中的设备接地电阻 相关的文件对于配电设备的接地电阻做出了如下规定,如果配电电压器的容量不大于100kVA,设备的接地电阻就应该不大于10欧姆;如果配电电压器的容量超过100kVA,设备的接地电阻就应该不大于4欧姆。当在配电线路的薄弱环节或者柱上开关和刀闸的地方进行避雷器的安装时,应该将接地电阻控制在4欧姆以下。对配电设备进行降阻的措施一般有以下两种:一是采用水平接地体。这种方法的缺点在于容易被腐蚀,使用寿命不长。二是添加降阻剂。在水平接地体的旁边添加既能降阻又能防腐蚀的高效膨闰土,这种方法的效果十分明显,可以大大降低杆子的电阻。采用何种方法进行降阻要根据实际情况进行选择。 6、过电压保护 当前我国有着很多种防雷保护的技术,虽然很多技术本身的优势很明显,但是缺点也显而易见。过电压保护作为架空配电线路的一种保护技术,能够满足我国电网发展的需要。配电线路过电压保护能够使配电线路免受雷电过电压、闪过电压以及工频升高等因素的影响,从而大大提高了线路的运行安全性。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:):):):):):):):) 展开
0回复 回复
0kV线路防雷过电压保护装置解决了10kV输电线路经过山区地带特别容易遭受雷击而引起线路跳闸事故等事故的难题。赛普瑞根据该地区的实地情况提出了相应的防雷过电压保护措施,设计了一种线路防雷保护装置,经过一年的挂网运行,取得了良好的防雷效果及运行经验。</br></br>关键词:10kV线路防雷过电压保护器 赛普瑞</br></br>项目背景:</br></br> 莱芜市以冶炼钢铁著称,有着丰富的铁矿和其他金属矿藏资源。每到雷雨季节,雷电现象十分严重。配网电路在经过山区地带,线路作为一种良好的导电体,雷电很愿意“光顾”,这样使得在雷雨天气内,配网线路因雷电而产生过电压的现象十分严重,当配网线路的过电压不能及时的释放,就会引起线路跳闸,线路烧毁等故障。</br> </br></br></br> </br> 虽然目前市场的避雷设备层出不穷,但是均不能有效的解决莱芜地区山区配网线路的避雷问题。赛普瑞作为电气电气运行环境治理第一团队,应当地供电公司要求,共同研发出一款新的防雷过电压保护装置,经过一年的投入使用,取得了良好的防雷效果。</br></br>10kV线路防雷过电压保护装置的研制</br></br>1.新型10kV线路防雷过电压保护装置有外串联间隙防雷保护装置:</br></br> 主要是防止雷电过电压。在正常情况下,因为有间隙隔离,内部的电阻片几乎不承受电压,也就不存在劣化问题。</br></br> 有间隙防雷保护装置间隙特性研究,需要对被保护的线路绝缘子U50%特性进行研究,采用合理的绝缘配合进行计算,通过试验确定配合参数,最后确定间隙尺寸和结构。</br> </br></br></br>2.防雷保护装置的间隙与绝缘子的配合原则</br>(1)间隙能耐受最大工频过电压,一般要>1.8P.U.</br>(2)雷电冲击下避雷器间隙应可靠动作,其伏秒特性曲线至少比被保护绝缘子(串)低10%以上。</br>(3)在导线风偏作用下,不改变或不明显改变间隙放电特性</br>(4)间隙具有较强的灭弧性能</br>3.防雷保护装置的设计与试验标准</br>★ GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器</br>★ JB/T 10497-2005 交流输电线路用有串联间隙复合外套金属氧化物避雷器</br>★ DL/T 815-2012 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器</br>★防雷过电压保护器 技术条件</br> </br> </br>10kV线路防雷过电压保护装置</br></br>1.适用范围:</br></br>10kV架空线路防雷过电压保护装置主要适用在山区地带特别容易遭受雷击的10kV架空线路。</br></br>2.产品简介:</br> </br></br></br> 10kV线路防雷过电压保护装置由氧化锌限流元件(无间隙氧化锌避雷器)、特制间隙(裸线夹)、金属联结调节件共同组成。线路防雷过电压保护器与绝缘子并联,通过氧化锌限流元件、特制间隙的共同配合而达到防雷保护目的。当线路受雷电冲击过电压或工频过电压的影响时,会在过电压达到绝缘子闪络的临界点前,防雷过电压保护器间隙放电,氧化锌避雷器动作释放残压,确保绝缘子及导线的正常工作。在正常工作中,工频电压被间隙隔离,保护器不承受持续工频续流,限流元件处于高阻状态,确保了电力系统的正常运行。</br></br>3.产品参数</br> </br>产品型号 FL-18/54</br>系统标称电压 10kV</br>护器额定电压 18kV</br>持续运行电压 14.4kV</br>冲击放电电压(峰值) ≤100kV</br>工频放电电压(有效值) ≥26.0kV</br>雷电冲击残压(峰值) ≤54.0kV</br> </br> </br>4.产品特点</br></br>(1)结构简单:充分发挥氧化锌电阻片的非线性特点,克服了纯间隙防雷保护器存在的放电拉弧,易烧毁间隙电极、烧断导线等问题。</br>(2)安装方便:采用特制的棒-棒间隙(这种间隙在我国高电压等级中已广泛使用),采用独特的圆弧设计,科学的空中十字交叉安装方式,避免了导线受风摆、季节变化对间隙的影响,增加了间隙放电的稳定性,这种间隙是目前同类产品中最科学、最稳定的产品。</br>(3)易于观测:采用独特的高压端接线设计,用滑孔联接设计,可根据不同的绝缘子高度自由调节,以达到所要求的最优防雷保护间隙距离。</br>(4)保护有效:线路雷电冲击电流很大,在设计生产时采用电性能特殊的氧化锌电阻片,充分保证了线路的防雷过电压作用。</br>(5)运行可靠:经过大量试验和实际应用,我们提供的间隙距离,有效的限制雷电过电压和部分操作过电压,同时也避免了限流避雷器的频繁动作,提高了产品的运行寿命。</br>(6)节省成本:无需专用接地线</br></br>安装维护</br></br>防雷保护装置的安装,应严格按照该装置的技术条件、安装说明书进行,特别注意间隙距离的尺寸要求,要满足其安装偏差的规定。</br>安装好的防雷保护装置,一定要准确记录其初始值等数据,以便随后的巡检统计。</br>所有运行、巡检的统计资料应记录详细、完整的信息,并汇总统一保存。</br></br></br></br>防雷运行情况及分析</br></br> 经过7月、8月夏季雷电高发期的专项运行统计,多数防雷保护装置反映有雷电动作次数的记录,最多的达9次以上。雷电动作记录,与同时期当地天气情况统计相吻合。即遇有雷暴、大雨等气象条件时,均有部分线路段的防雷保护装置有放电动作记录。</br></br> 在装有10kV线路防雷过电压保护装置的2条试运行线路(10kV峪门线、10kV大槐树线),据运行维护人员反映,往年遇到夏季雷雨季节肯定会有因雷击故障而跳闸的现象,今年这种因雷击故障造成的跳闸率接近于“零”。</br></br></br></br> 实际情况表明,安装了该防雷保护装置的2条运行线路,确实能够有效地降低雷击跳闸率,切实地提高了供电可靠性。</br> </br> </br> 展开
0回复 回复
:),说的不错。 展开
0回复 回复
看看看看、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 展开
0回复 回复
看看!看看!看看!看看! 展开
0回复 回复
我这装的都是氧化锌的 展开
0回复 回复
学习了非常感谢</br> 展开
0回复 回复
看看………… 展开
0回复 回复
:) 展开
0回复 回复
看看 展开
0回复 回复