断路器发闭锁分闸,为什么要断开操作电源

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
112

断路器发闭锁分闸,为什么要断开操作电源

本帖由兰lan发布于2014-10-11 11:49:019166次浏览23人跟帖

  • 112
  • 9166
关注
兰lan
2014年10月11日
帖子认领  

断路器发闭锁分闸,为什么要断开操作电源或取下控制保险。都已经发闭锁分闸了,我觉得断开操作电源也没有设么意义了,一直都没想明白,请教各位高手,

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • jwl2010
    jwl20102014年11月03日

    :o学习学习 展开

    回复 回复

  • xlmlss222
    xlmlss2222014年10月24日

    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 你见好面
    你见好面2014年10月23日

    </br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;HOHO~~~~~~ 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62014年10月22日

    如果闭锁功能失效,断路器意外分合闸,会爆炸的 展开

    回复 回复

  • 1470367056
    14703670562014年10月20日

    同意楼上闭锁必要性的观点。断路器发出闭锁分闸信号,说明是已经通过某个继电器的触点或断路器的辅助触头,断开了断路器分闸线圈的回路,但分闸线圈回路两端的控制电源还存在。万一闭锁信号发出了,但闭锁的触点或触头出现故障,实际没有断开,那就闭锁失灵了。为了安全起见,故要断开控制电源,确保此时断路器不会分闸。 展开

    回复 回复

  • 85511351
    855113512014年10月20日

    断路器发出闭锁分闸信号,是一般由油压、SF6或压缩空气控制的断路器的要求。它们的分或合闸,是靠气压或油压推动拉杆,完成断路器内动触头和静触头的分开或闭合。当油压或气压降低到一定程度时,将不能保证动触头额定的运动速度,可能出现慢分或慢合,电弧可能不能熄灭,断路器要爆炸的。因此,此时必须闭锁分闸或合闸,并发出对应的闭锁信号。 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2014年10月20日

    具体应看运行规程的要求 展开

    回复 回复

  • gsjp
    gsjp2014年10月19日

    我的理解是,既然发闭锁分闸信号,说明一次系统存在故障,比如SF6压力低等,已经不允许回路被断开了,如果操作电源不断开,假若此时闭锁分闸功能失效,则开关被分闸,可能导致一次设备损坏。 展开

    回复 回复

  • 冰峰侠影
    冰峰侠影2014年10月18日

    个人理解:断路器发分闸闭锁信号,证明断路器存在问题,不能再进行分闸操作,若断路器操作电源给上,由于某种原因发跳闸命令给断路器时,断路器跳闸线圈一直带电,会烧坏线圈。 展开

    回复 回复

  • 明华
    明华2014年10月16日

    &nbsp;断路器发闭锁分闸 展开