冷态启机过程中,除氧器汽源切换问题,当四抽压力升至0.147MP时,规程规定可将除氧气气源由辅助气源切至四抽带,而此时辅助气源压力如果为0.7MP,四抽至除氧器电动门和辅汽联箱至除氧器电动门为全开全关门不带中停,四抽疏完水后,四抽电动门是否可以直接打开?因辅气压力高0.7MP,四抽实际不出力不过汽。四抽电动门全开后,能否在DCS直接关闭辅助联箱至除氧器的电动门,四抽突然开始出力有蒸气流过,会引起管路振动吗?大家常规都是怎么操作的?请回答细节操作,谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习来了,好贴!</br> 展开
0回复 回复
看看,学习学习 展开
0回复 回复
提前疏水充分,交替操作,监视好除氧器压力, 展开
0回复 回复
四抽电动门不是可调吧 展开
0回复 回复
冷态启动时,除氧器用不了多少辅汽,电动门基本上都不是全开。所以除氧器压力也不会太高,汽源切换也不用担心,四抽疏水相当于暖管了,要不你也可以开慢的,毕竟也是可调电动门 展开
0回复 回复
学习学习了,,,,,, 展开
0回复 回复
不错!!!!! 展开
0回复 回复
daxuemao 发表于 2014-11-21 22:32</br>电动门手摇太费劲,就是想知道大家都是怎么倒的汽原。 电动门可以就地电动开关中停啊 展开