年前给一个学校做了一个配电房,这个配电房是学校新增的,主要的负载就是学校的照明还有空调。。。,变压器是2000的干变。电容补偿有两台一台主柜一台副柜。控制器采用的是名扬的JKW5C,电容也是名扬的BSMJ0.4的。控制器的采样信号是取的B C线电压 A相电流(变比是4000)控制器设置的参数是CT原边值,功率因素设置的是0.98,还有就是12路电容的值,情况是这样的,白天用电量不大,大概是120A左右的电流,但是控制器一直在投入电容,显示的功率因素也随着投入的电容越来越小。检查了采样线路没有问题。这个是怎么回事呢??
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:):):):):):):):):) 展开
0回复 回复
感觉照明日光灯的补偿差不多就够用了,平时不开空调时可以关掉补偿柜。</br>我不知道现在功率因数高了,某所还给不给补偿。</br> 展开
0回复 回复
我所在的变电站带的民用电,一直不投电容器 展开
0回复 回复
这个搞设计的应该知道! 求大神! 展开
0回复 回复
采样相序不对吧,检查下 展开
0回复 回复
来学习一下 展开
0回复 回复
接线接错了?无功越来越少 展开
0回复 回复
不回答还做广告真无聊 展开
0回复 回复
可能是投切时间的问题,在设置里面有设置,将时间根据情况延长点,希望能帮助你 展开
0回复 回复
来学习的,怎么还有发广告的啊!!!!!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复