年前给一个学校做了一个配电房,这个配电房是学校新增的,主要的负载就是学校的照明还有空调。。。,变压器是2000的干变。电容补偿有两台一台主柜一台副柜。控制器采用的是名扬的JKW5C,电容也是名扬的BSMJ0.4的。控制器的采样信号是取的B C线电压 A相电流(变比是4000)控制器设置的参数是CT原边值,功率因素设置的是0.98,还有就是12路电容的值,情况是这样的,白天用电量不大,大概是120A左右的电流,但是控制器一直在投入电容,显示的功率因素也随着投入的电容越来越小。检查了采样线路没有问题。这个是怎么回事呢??

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(19条)
还可输入600字
全部评论19
  • 爱民主爱自由
    爱民主爱自由2016年03月21日

    :):):):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • 啊2333
    啊23332016年01月26日

    感觉照明日光灯的补偿差不多就够用了,平时不开空调时可以关掉补偿柜。</br>我不知道现在功率因数高了,某所还给不给补偿。</br> 展开

    回复 回复

  • bjjt917
    bjjt9172015年11月03日

    我所在的变电站带的民用电,一直不投电容器 展开

    回复 回复

  • ws3871727
    ws38717272015年11月02日

    这个搞设计的应该知道!&nbsp;求大神! 展开

    回复 回复

  • tiexue0001
    tiexue00012015年10月08日

    采样相序不对吧,检查下 展开

    回复 回复

  • qzzzx1992
    qzzzx19922015年08月23日

    来学习一下 展开

    回复 回复

  • 瞄瞄咪
    瞄瞄咪2015年08月14日

    接线接错了?无功越来越少 展开

    回复 回复

  • l623288757
    l6232887572015年07月13日

    不回答还做广告真无聊 展开

    回复 回复

  • gaoenze1991
    gaoenze19912015年07月10日

    可能是投切时间的问题,在设置里面有设置,将时间根据情况延长点,希望能帮助你 展开