自动准同期装置可以查看一下基础参数设置,测量发电机实际输出电压进行修正。 展开
0回复 回复
自动准同期不会超过2分钟,机组及系统当时转速和电压查一下,如果正常的话,同期装置该换了,同期改造还是挺简单的,没撒技术含量的。 展开
0回复 回复
学习了。。。。。。 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
你们电厂有PMU吗?同步相量测量屏,可以看看并网瞬间的电压、频率差值,一般电压和频率差没问题,是相角差不满足要求,因为在电压频率达到要求以后调速器调节相角的速率会越来越慢,导致相角差长时间不满足要求。</br>解决:1、如果以前没出现这样的问题,只是这次才出现,那可能和系统有关系,可以不必担心。</br>2、同期装置和调速器配合问题,可以考虑在机组空载态后延时一段时间在并网,这样调速器可以有时间稳定转速;</br>3、可以考虑在调度允许范围内适当修改同期装置参数,将条件放宽。 展开
0回复 回复
7分钟的确长了一点哈 呵呵 展开