请教,关于同期问题。

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
75

请教,关于同期问题。

本帖由skykun875发布于2015-07-15 04:25:232048次浏览12人跟帖

  • 75
  • 2048
关注
skykun875
2015年07月15日
帖子认领  

今天早上,我厂1号机组同期时间过长,7分钟,已经并网。调度要求我们检查处理,若检查同期装置并没有故障的话,请问怎么处理?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • 呼延灼
    呼延灼2017年05月04日

    学习了  谢谢分享 展开

    回复 回复

  • COOLCHAN
    COOLCHAN2017年03月24日

    谢谢分享,学习了 展开

    回复 回复

  • 呼延灼
    呼延灼2017年03月24日

    学习了  谢谢分享 展开

    回复 回复

  • yxh00001
    yxh000012016年02月26日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2015年08月11日

    自动准同期装置可以查看一下基础参数设置,测量发电机实际输出电压进行修正。 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2015年08月11日

    自动准同期不会超过2分钟,机组及系统当时转速和电压查一下,如果正常的话,同期装置该换了,同期改造还是挺简单的,没撒技术含量的。 展开

    回复 回复

  • dianlixinshou12
    dianlixinshou122015年08月11日

    学习了。。。。。。 展开

    回复 回复

  • 叫我,辉哥
    叫我,辉哥2015年08月11日

    :victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 凤凰城主
    凤凰城主2015年08月09日

    你们电厂有PMU吗?同步相量测量屏,可以看看并网瞬间的电压、频率差值,一般电压和频率差没问题,是相角差不满足要求,因为在电压频率达到要求以后调速器调节相角的速率会越来越慢,导致相角差长时间不满足要求。</br>解决:1、如果以前没出现这样的问题,只是这次才出现,那可能和系统有关系,可以不必担心。</br>2、同期装置和调速器配合问题,可以考虑在机组空载态后延时一段时间在并网,这样调速器可以有时间稳定转速;</br>3、可以考虑在调度允许范围内适当修改同期装置参数,将条件放宽。 展开

    回复 回复

  • 黔桂
    黔桂2015年07月23日

    7分钟的确长了一点哈&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵 展开

    回复 回复