控制字存在于定值中,是投运后就规定好的。一组16进制数,你把它换算成二进制数就可在保护说明书上看到对应的功能,反只你想修改控制字也是通过这个修改的。其他楼上都说了。 展开
0回复 回复
谢谢分享。。。 展开
0回复 回复
月亮湖 发表于 2015-12-17 08:37</br>软压板是保护名称压板,硬压板是保护动作出口压板,进入跳闸回路的。控制字就是保护在装置内置的设置,如投 ... 谢谢回答。 展开
0回复 回复
软压板是保护名称压板,硬压板是保护动作出口压板,进入跳闸回路的。控制字就是保护在装置内置的设置,如投入是1,退出是0.:) 展开
0回复 回复
软压板一般在子菜单中,置0退出,置1投入,也有的装置会在子菜单中选择保护投入或退出用功能键可以切换,实现内部保护逻辑的设定 展开
0回复 回复
谢谢分享:lol 展开
0回复 回复
软硬压板是与的关系,控制字代表接线方式或者某个保护投什么功能,有区别 展开
0回复 回复
a291927222 发表于 2015-12-15 15:18</br>硬压板是通过硬接线接入装置的,软压板、控制字是保护装置内部逻辑,三者与门关系,例如过流保护投入,三个 ... 谢谢说明,说的很好。 展开
0回复 回复
硬压板是通过硬接线接入装置的,软压板、控制字是保护装置内部逻辑,三者与门关系,例如过流保护投入,三个都要投入才能实现功能。控制字在保护装置保护定值中整定 ,一般为一组二进制数(装置上有说明,一般包括 速断、延时速断、过流保护控制字投不投,带不带方向)。软压板在装置中软压板整定中修改。 展开
0回复 回复
</br>对于保护来说,软压板是相对于硬压板来说的,是“与”的关系,保护投入必须同时投入,保护才能动作。</br>而控制字是软压板的分项功能,例如南瑞保护装置比如投阻抗保护,会有阻抗I和阻抗II,投那段就需要通过控制字选择了 展开