到底选哪个,具体分析啊 展开
0回复 回复
本帖最后由 yiwanyi6 于 2016-4-2 21:14 编辑 选A,</br>控制回路一般都是接直流负电源。</br>正极接地就误跳了。</br>负极接地就导致跳闸回路电压不够,开关拒动。</br> 展开
0回复 回复
选A吧 有确切答案吗? 展开
0回复 回复
选A是正确的 展开
0回复 回复
A 直流正极接地导致误动,负极是据动 展开
0回复 回复
选A肯定是正确的 展开
0回复 回复
到底选什么 展开
0回复 回复
</br>我是来学习的! 展开
0回复 回复
</br>我是来学习的! 展开
0回复 回复
保护误动作,负极接跳闸线圈,如果正极接地,会造成短路现象,会产生断路器拒动。 展开
0回复 回复