停110kV PT过程中,操作到拉开111PT刀闸时,电弧还没有熄灭,刀闸就停止了转动,电弧持续了1分钟,操作人员发现交流配电箱上的111PT刀闸操作电源空开跳来,合上后,再按分闸按钮,刀闸继续分开。请问1、问什么分PT刀闸时电弧这么响,一般线路母线刀闸没有这么响!2、这种情况下,电弧持续这么久,有什么影响?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
其实110kV PT间隔还是可以考虑加个高压开关的 展开
0回复 回复
一般线路间隔母线刀闸拉开时电弧小点,PT刀闸电弧就挺大的,当发生PT刀闸拉开过程电机电源跳开,不停拉弧光,还是挺恐怖的,因为声音挺大的,空气中还弥漫着金属烤焦的味道 展开
0回复 回复
后来发现交流配电箱跳了空开,合上后再电动分闸一次,成功 展开
0回复 回复
1、拉弧应该是感应电,响应该是正常的,如果操作电源没跳刀闸正常拉开,电弧会自动熄灭</br>2、一次需要检查触头有没有烧损 展开
0回复 回复
1、母线PT刀闸与线路母线PT刀闸拉开是不一样的,母线PT刀闸拉开的时候电容电流要大一些,所以声音就比较大。2、上时间电弧不能熄灭对于一次设备来讲会烧坏刀闸触头 展开
0回复 回复
110KVPT直接拉刀闸? 展开
0回复 回复
</br>我是来学习的! 展开
0回复 回复
当电动操作杆失灵也就是控制开关跳开时,可以速度打到本地位置,用手动操作杆进行分闸,不过在这个过程中要做好安全个人措施,毕竟安全是最主要的~~~:lol 展开
0回复 回复
学习了。。 展开
0回复 回复
最后结果呢? 展开
0回复 回复