110kV PT操作引发的思考

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
66

110kV PT操作引发的思考

本帖由porkliu发布于2016-03-09 13:23:543153次浏览14人跟帖

  • 66
  • 3153
关注
porkliu
2016年03月09日
帖子认领  

停110kV PT过程中,操作到拉开111PT刀闸时,电弧还没有熄灭,刀闸就停止了转动,电弧持续了1分钟,操作人员发现交流配电箱上的111PT刀闸操作电源空开跳来,合上后,再按分闸按钮,刀闸继续分开。请问1、问什么分PT刀闸时电弧这么响,一般线路母线刀闸没有这么响!2、这种情况下,电弧持续这么久,有什么影响?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • porkliu
    porkliu2016年04月23日

    其实110kV PT间隔还是可以考虑加个高压开关的 展开

    回复 回复

  • porkliu
    porkliu2016年04月23日

    一般线路间隔母线刀闸拉开时电弧小点,PT刀闸电弧就挺大的,当发生PT刀闸拉开过程电机电源跳开,不停拉弧光,还是挺恐怖的,因为声音挺大的,空气中还弥漫着金属烤焦的味道 展开

    回复 回复

  • porkliu
    porkliu2016年04月14日

    后来发现交流配电箱跳了空开,合上后再电动分闸一次,成功 展开

    回复 回复

  • Archlord
    Archlord2016年04月04日

    1、拉弧应该是感应电,响应该是正常的,如果操作电源没跳刀闸正常拉开,电弧会自动熄灭</br>2、一次需要检查触头有没有烧损 展开

    回复 回复

  • 黔桂
    黔桂2016年04月03日

    1、母线PT刀闸与线路母线PT刀闸拉开是不一样的,母线PT刀闸拉开的时候电容电流要大一些,所以声音就比较大。2、上时间电弧不能熄灭对于一次设备来讲会烧坏刀闸触头 展开

    回复 回复

  • huanglin
    huanglin2016年03月28日

    110KVPT直接拉刀闸? 展开

    回复 回复

  • fff771025
    fff7710252016年03月25日

    </br>我是来学习的! 展开

    回复 回复

  • hpc0932
    hpc09322016年03月25日

    当电动操作杆失灵也就是控制开关跳开时,可以速度打到本地位置,用手动操作杆进行分闸,不过在这个过程中要做好安全个人措施,毕竟安全是最主要的~~~:lol 展开

    回复 回复

  • zzjfozza
    zzjfozza2016年03月24日

    学习了。。 展开

    回复 回复

  • jun2052054
    jun20520542016年03月18日

    最后结果呢? 展开

    回复 回复