本帖最后由 294032585 于 2016-4-30 09:51 编辑 发电机跳闸 一定会连跳汽轮机吗?求教我厂是n-25-8.83机组 发电机无故跳闸与电网解列 汽轮机在2分钟后停机 领导现在彻查跳机原因 心里没底了 觉得自己是不是误操作了?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
连不连跳跟你都没关系,出事也是热工的 展开
0回复 回复
按联锁的逻辑原则上是应该不跳的,汽轮机各种保护动作可以联跳发电机,发电机保护动作一般不联跳汽轮机的,发电机跳机后需汽轮机停机的,可打闸停机 展开
0回复 回复
连锁会导致汽机跳机的 展开
0回复 回复
没太懂,很期待有人解释清楚 展开
0回复 回复
为什么是两分钟?有没有FCB功能? 展开
0回复 回复
wranglerk 发表于 2016-5-4 15:13</br>这两分钟里汽机除了没连跳,其他的表现都很好,居然都没有超速飞车,相当于做了一次甩负荷试验。</br>不仅是 ... 我们之前有过 发电机跳闸 而汽轮机未跳车的情况 调速系统挺好 转速升高一点点 马上就能降下去 到2950r稳定 展开
0回复 回复
嚛嚛楽楽 发表于 2016-4-30 20:46</br>发电机都跳闸了 不已经是非停了吗 主汽门 调门肯定要关的 要不就飞车了 调速系统良好 转速升到3056 后降到2950 稳定一分钟 展开
0回复 回复
油开关跳闸保护投入。发电机跳闸出口开关跳,联跳汽轮机。如果汽机ETS有这个保护,跳机正常。 展开
0回复 回复
发电机都跳闸了 不已经是非停了吗 主汽门 调门肯定要关的 要不就飞车了 展开
0回复 回复
飞翔的浪花 发表于 2016-4-24 20:47</br>发电机跳闸保护会导致汽轮机自动主汽门保护也动作的呢 我厂是n-25-8.83机组 发电机无故跳闸与电网解列 汽轮机在2分钟后停机 领导现在彻查跳机原因 心里没底了 觉得自己是不是误操作了? 展开
0回复 回复