弱弱的问一句,机组大联锁试验是在机组启动之后做吗?还是在机组没有启动的时候,只是热控人员设定逻辑进行测试啊???

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • genghj
    genghj2017年03月27日

    机组大联锁试验应该在机组启动之前进行,尤其是在机组大小修或BTG大连锁做改动后都需要进行大联锁试验;大连锁试验需要运行、检修热控、检修电气二次等专业共同完成,不仅仅是热控进行测试就可完成的,大连锁虽然归热控主负责,其他专业及部门也需要配合才能高效、可靠完成,并须运行和检修参与专业人员进行签字确认,并完成所大连锁试验项目。 展开

    回复 回复

  • 青云直上
    青云直上2017年03月22日

    启动之前做 展开

    回复 回复

  • zchlc
    zchlc2017年03月21日

    在机组启动之前! 展开