定排扩容罐为什么要保持一定水位?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
47

定排扩容罐为什么要保持一定水位?

本帖由极地之风发布于2017-06-25 07:37:582100次浏览18人跟帖

  • 47
  • 2100
关注
极地之风
2017年06月25日
帖子认领  

本帖最后由 极地之风 于 2017-7-1 21:20 编辑 正常运行时,定排罐为什么要保留一定的水位,让水多了溢流走?我们的定排罐是直接排到一个专用水池的。不知道为什么正常运行要保留一定水位?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(18条)
还可输入600字
全部评论18
  • sww88996
    sww889962017年09月20日

    极地之风&nbsp;发表于&nbsp;2017-8-14&nbsp;23:02</br>谢谢回复,如果阀门打开,没有这个水封,让汽和水直接去降温池,运行时是否也可以这样? 应该不允许的&nbsp;控制不好&nbsp;管道应该会震动 展开

    回复 回复

  • 极地之风
    极地之风2017年08月14日

    qisiliang274&nbsp;发表于&nbsp;2017-8-14&nbsp;16:53</br>这是因为要使排污水在扩容器里进行减压,而非让它进入到降温池减压,这样一来,就需要一个水封把罐子里的汽&nbsp;... 谢谢回复,如果阀门打开,没有这个水封,让汽和水直接去降温池,运行时是否也可以这样? 展开

    回复 回复

  • sww88996
    sww889962017年08月14日

    楼主这么一说我也没想明白,我厂有凝气式机组也有背压式机组都是这样子的,如果单纯的说是维持真空,那背压式的并不需要维持真空啊。还是求解? 展开

    回复 回复

  • qisiliang274
    qisiliang2742017年08月14日

    这是因为要使排污水在扩容器里进行减压,而非让它进入到降温池减压,这样一来,就需要一个水封把罐子里的汽和池子隔开,所以定排扩容器的出口管才要往上弯,这个弯的最高点就是这个水位点,保证扩容的蒸汽都在水位上进行。 展开

    回复 回复

  • 东方神盾
    东方神盾2017年08月14日

    疏水罐和凝汽器连着,为了不影响真空,要保持一定的水位 展开

    回复 回复

  • guozongtao
    guozongtao2017年07月21日

    要是没水位密封,那地沟可以洗桑拿了 展开

    回复 回复

  • 我从草原来呐
    我从草原来呐2017年07月12日

    感觉第一可以作为换热介质防止工质外排时升温太快,还有就是可以在倒疏水时防止操作失误快速漏真空 展开

    回复 回复

  • 极地之风
    极地之风2017年07月09日

    邓祎&nbsp;发表于&nbsp;2017-7-8&nbsp;15:50</br>你们定排是二路吗????定排水质不合格的话,去凝汽器干嘛啊???? 定排水不回收,直接排地沟了,就是不明白定排罐的底部疏水管上有个阀门,这个阀门正常时关闭,让罐子保留一定水位,水位高了走上面的溢流管排到地沟去。 展开

    回复 回复

  • 李兴兵
    李兴兵2017年07月08日

    一般锅炉联排扩容器需保持一定水位降温降压,可去除氧气也可去定排扩容器,大多数定排扩容器不需要建立水位直接排到降温池中 展开

    回复 回复

  • 邓祎
    邓祎2017年07月08日

    yizhiyu&nbsp;发表于&nbsp;2017-6-26&nbsp;11:47</br>有的和凝汽器连着怕影响真空 你们定排是二路吗????定排水质不合格的话,去凝汽器干嘛啊???? 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证