昨天中班按领导安排,锅炉开始起风机放床料,风机刚起完,锅炉就发生爆燃事故,造成水冷壁焊口撕裂,水冷壁变形,请教各位师傅这是什么原因造成的?锅炉是大夜班压火停炉的,放床料时炉温还有五百多度,另外炉内水冷壁有疑似漏点!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • 素秋的雨
    素秋的雨2018年08月17日

    很好  学习了    展开

    回复 回复

  • 素秋的雨
    素秋的雨2018年08月17日

    很好  学习了    展开

    回复 回复

  • WH_WXJ
    WH_WXJ2018年08月14日

    增加一次风箱防爆门,停炉或压火后及时开启,解决问题。 展开

    回复 回复

  • 小王888
    小王8882017年12月28日

    首先炉子是压火停炉 与正常停炉不同。过程上规定停炉8-10小时后应开炉门子通风的!检查床面平整度及床料厚度,如起风机应开引风机五分钟后再起一次风。因为压火部分为燃烧的煤 ,炉膛还会产生一氧化碳及可燃性气体。爆燃事故是违反过程操作的结果 展开

    回复 回复

  • tankhuang
    tankhuang2017年12月08日

    虽然炉型不同,进来学习学习 展开

    回复 回复

  • langyu-001
    langyu-0012017年12月08日

    谢谢各位师傅! 展开

    回复 回复

  • cxf8872
    cxf88722017年11月10日

    典型的违反规程操作! 展开

    回复 回复

  • langyu-001
    langyu-0012017年11月09日

    谢谢各位师傅! 展开

    回复 回复

  • qisiliang274
    qisiliang2742017年11月03日

    一抽一吹,不抽只吹就爆了 展开

    回复 回复

  • xusq100@126.com
    xusq100@126.com2017年11月03日

    压货低氧燃烧产生气体   又为吹扫 展开