请教有载调压变压器中分接头9A、9B、9C

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
41

请教有载调压变压器中分接头9A、9B、9C

本帖由零距离接触发布于2004-11-23 14:06:008232次浏览53人跟帖

  • 41
  • 8232
关注
零距离接触
2004年11月23日
帖子认领  

哪位高人能给解释一下有载调压变压器中分接头9A、9B、9C三个位置的区别、作用及原理

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • mq1980104
    mq19801042011年08月14日

    学习了,谢谢楼主 展开

    回复 回复

  • shengjunqiye
    shengjunqiye2011年08月14日

    谢谢学习了呵呵 展开

    回复 回复

  • zhaohongyu80
    zhaohongyu802011年08月13日

    真不知道这个事情 ,长见识了 !!! 展开

    回复 回复

  • bigtide
    bigtide2011年08月11日

    不太清楚怎么样的极性变换 展开

    回复 回复

  • cac_wisdom
    cac_wisdom2010年08月16日

    zhemegaoshendewenti kongpananyoudaan 展开

    回复 回复

  • zhuhu1220
    zhuhu12202010年05月17日

    在9a/9b/9c时极性变换 展开

    回复 回复

  • lxlbhlbh
    lxlbhlbh2010年04月28日

    有图再解释变更好了 展开

    回复 回复

  • yljg
    yljg2010年04月27日

    好东西,谢谢楼主 展开

    回复 回复

  • YSH131420
    YSH1314202010年04月24日

    学习学习了呵呵 展开

    回复 回复

  • xiefayu
    xiefayu2010年04月23日

    9A9B9C从电压是来看是一个档位,如果从8档升档,则到9A后不停,滑档到9B档才停,从9B档升档,则在9C档不停,滑档到10档才停,这是正常的滑档,从10档降档时也是如此.因为在9档,即是中间档,9A-9B-9C的变换实际上是分接正负极选择开关从正档调到负档的过程,无关绕组匝数的变化,而是线圈正负极的倒换,因此电压不变化. 展开

    回复 回复