京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了 展开
0回复 回复
O-0.3s-CO-180s-CO </br>事故跳闸—经0.3秒—自动重合闸—事故跳闸(故障依然存在)—经180秒(开关储能时间+开关断口绝缘介质恢复时间+开关断口冷却时间等等)—合闸—分闸! 展开
0回复 回复
O-0.3s-CO-180s-CO </br>故障跳闸-经0.3秒-重合闸-跳闸(故障依然存在)-经180S(开关储能时间+开关断口绝缘介质恢复时间+开关断口冷却时间等等)-合闸-分闸 展开
0回复 回复
学习了,thanks</br> 展开
0回复 回复
有些故障 在 二次开断一定时间内 会消失 比如相关人员处理、系统自动恢复正常等。在重合不成功后,排查故障后 运行人员总要合上断路器的,这个时间必须大于180s,防止对断路器频繁操作带来的机构损坏等。 展开
0回复 回复
厉害,学习了 展开
0回复 回复
<P> 先说几个术语:</P><P>分(o)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 合(c)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 “合分”co操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 这是对于用作快速自动重合闸的断路器(无电流时间)的额定操作顺序; </P><P>第一步:断路故障,一个单分操作 第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。执行的一个合分操作。 第三步:180秒后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。又执行的一个合分操作。 这时,应该判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。 </P> 展开
0回复 回复
<P>那再请教 <FONT color=#000066><B>gqf2811</B></FONT> ,</P><P>强送电是什么概念?</P><P>重合闸不成不是说明已经出现故障了么?</P><P>为什么还要强送电?</P> 展开
0回复 回复
顶一下 展开
0回复 回复
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zhangjiaen</I>在2006-3-7 22:53:00的发言:</B></br>就是说,O=open C=close?</br></DIV></br></br>我也是这么理解的, 展开
0回复 回复