灭磁开关和励磁开关的区别是什么?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
102

灭磁开关和励磁开关的区别是什么?

本帖由guangtou发布于2006-09-04 11:55:0021629次浏览114人跟帖

  • 102
  • 21629
关注
guangtou
2006年09月04日
帖子认领  

灭磁开关和励磁开关的区别是什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(114条)
还可输入600字
全部评论114
  • 我是小虾米
    我是小虾米2009年07月14日

    学习,学习 展开

    回复 回复

  • 傻瓜也疯狂
    傻瓜也疯狂2009年07月13日

    只是在运行中大家都把这两个当成一个啊,因为平时我们操作励磁系统的话就只有那一个啊 展开

    回复 回复

  • liuzhong1980
    liuzhong19802009年07月11日

    我支持5楼 展开

    回复 回复

  • 安可温
    安可温2009年07月11日

    能搭到五十多层,"lihai" 展开

    回复 回复

  • jovi
    jovi2009年07月10日

    把励磁系统图拿出来就能讲的非常清楚。 展开

    回复 回复

  • qiusuoxi
    qiusuoxi2009年07月09日

    现在的静止励磁系统,励磁开关和灭磁开关一干都是在直流侧的。励磁开关就是需要发电机产生电压的时候投入,有电生磁磁生电。灭磁开关呢,一般是在励磁开关断开瞬间即接通的,用来接通灭磁回路,快速消耗转子绕组能量,防止过电压。 展开

    回复 回复

  • zlm821207
    zlm8212072009年06月16日

    看励磁系统图,完全是两个东西 展开

    回复 回复

  • hncslj3000
    hncslj30002009年06月16日

    学习了,但是不明白,我一直认为两者是一个意思 展开

    回复 回复

  • diaoxianhaofan
    diaoxianhaofan2009年06月15日

    直观的说,开关是同一个.但是开关位置不同,作用完全不一样.合闸时候是励磁开关,控制发电机转子励磁电流或是励磁机励磁电流通断.断开后,再向断开方向拧45度,就接通灭磁回路,用来消耗发电机转子中储存的能量,防止发电机转子过电压. 展开

    回复 回复

  • maguoqiang1982
    maguoqiang19822009年06月15日

    我们厂只有灭磁开关,也就是说励磁和灭磁开关是一个开关。而可控硅装置柜的上下口各有一个刀闸,不应该是励磁开关,灭磁开关在直流侧,并串联在直流的负极,老厂有正负极都有的,现在大部分都是在负极,原因不太清楚。事故时候,跳灭磁开关的同时导通非线性电阻对转子的磁场消耗。正常时候,灭磁开关不断,通过逆变也就是正负极反调,用励磁变及回路阻抗对转子磁场进行消耗, 展开

    回复 回复