每人说两句,加起来就是一个满意的答案:复压过流就是采用复合电压闭锁的过电流保护,复合电压包括负序电压和相间低电压,一般两电压之间取与的逻辑关系,采用复压闭锁可以适当降低过流保护动作值,又提高了保护灵敏度。其中负序电压是发应不对称故障的,相间低电压是反应对称故障的,这样就可以提高保护的灵敏度。全称应该是复合电压闭锁过流保护吧,目前的微机保护复合电压应该是: 低电压(一般取线电压) 零序电压(一般为三倍的零序电压) 负序电压。</br>保护中取这三个电压作为门槛电压。正常运行中复合电压闭锁保护。当线路应故障达到过流定值,同时复合</br>电压达到定值动作,保护才能启动跳闸。复合电压主要是为了保证保护动作的正确性,防止保护误动。</br>简单的说就是这个保护需要电压和电流两个量都满足的时候才能动作。</br>一般的短路故障都是电流上升电压下降,只有电压地到定值和电流也到定值保护才能动作,只有电流大而电压没有达到定值保护是不会动的。 展开
0回复 回复
新人。。进来学习一下! 展开
0回复 回复
热工保护压板 展开
0回复 回复
简单的说就是这个保护需要电压和电流两个量都满足的时候才能动作。</br>一般的短路故障都是电流上升电压下降,只有电压地到定值和电流也到定值保护才能动作,只有电流大而电压没有达到定值保护是不会动的。 展开