[求助]请问复压过流保护----复压是什么意思

本帖由lds7732发布于2007-09-23 14:12:0019067次浏览94人跟帖

  • 83
  • 19067
关注
lds7732
2007年09月23日
帖子认领  

如题----请问复压过流保护----复压是什么意思

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(94条)
还可输入600字
全部评论94
  • puxm
    puxm2011年07月06日

    学习了:victory: 展开

    回复 回复

  • ruose
    ruose2011年06月30日

    上这个网站好处在于随时都有高手指点 展开

    回复 回复

  • zhyingxi01
    zhyingxi012011年04月02日

    每人说两句,加起来就是一个满意的答案:复压过流就是采用复合电压闭锁的过电流保护,复合电压包括负序电压和相间低电压,一般两电压之间取与的逻辑关系,采用复压闭锁可以适当降低过流保护动作值,又提高了保护灵敏度。其中负序电压是发应不对称故障的,相间低电压是反应对称故障的,这样就可以提高保护的灵敏度。全称应该是复合电压闭锁过流保护吧,目前的微机保护复合电压应该是:&nbsp;低电压(一般取线电压)&nbsp;&nbsp;零序电压(一般为三倍的零序电压)&nbsp;&nbsp;负序电压。</br>保护中取这三个电压作为门槛电压。正常运行中复合电压闭锁保护。当线路应故障达到过流定值,同时复合</br>电压达到定值动作,保护才能启动跳闸。复合电压主要是为了保证保护动作的正确性,防止保护误动。</br>简单的说就是这个保护需要电压和电流两个量都满足的时候才能动作。</br>一般的短路故障都是电流上升电压下降,只有电压地到定值和电流也到定值保护才能动作,只有电流大而电压没有达到定值保护是不会动的。 展开

    回复 回复

  • ilovexxx
    ilovexxx2010年08月29日

    新人。。进来学习一下! 展开

    回复 回复

  • cac_wisdom
    cac_wisdom2010年08月15日

    热工保护压板 展开

    回复 回复

  • dongming10
    dongming102010年07月05日

    简单的说就是这个保护需要电压和电流两个量都满足的时候才能动作。</br>一般的短路故障都是电流上升电压下降,只有电压地到定值和电流也到定值保护才能动作,只有电流大而电压没有达到定值保护是不会动的。 展开

    回复 回复

  • 航行江湖
    航行江湖2010年07月05日

    变电新人,学习了 展开

    回复 回复

  • 孤烟0208
    孤烟02082010年07月05日

    楼上的都很正确,看来高手很多啊 展开

    回复 回复

  • lhx88
    lhx882010年07月05日

    北极星果然是个好地方!! 展开

    回复 回复

  • owen380980
    owen3809802010年07月04日

    学习,高手真多!:victory: 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证