如题----请问复压过流保护----复压是什么意思

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(94条)
还可输入600字
全部评论94
  • h8051031
    h80510312007年10月23日

    展开

    回复 回复

  • 想想算了
    想想算了2007年10月23日

    就是负序电压和相间低电压,其中负序电压是发应不对称故障的,相间低电压是反应对称故障的,这样就可以提高保护的灵敏度。 展开

    回复 回复

  • jjh101
    jjh1012007年10月22日

    学习了谢谢 展开

    回复 回复

  • huweiwei207
    huweiwei2072007年10月22日

    学习了! 展开

    回复 回复

  • gddlxxf
    gddlxxf2007年10月21日

    也是发电机的主保护啊 展开

    回复 回复

  • 刀客1975
    刀客19752007年10月21日

    <p>为了提高保护的灵敏度.复合电压包括负序电压和相间低电压</p><p>不对称短路和三相短路都能可靠动作</p> 展开