遥信工作电源是从直流系统来,还是从测控装置里开出来?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • sljydb
    sljydb2010年01月05日

    遥信电源肯定来自测控本身,用于接外部无源接点,采集如开关变位、刀闸、保护动作等硬接点信息,此电是经过光电隔离的。当然测控装置本身的电肯定是来自直流屏的。</br>遥信电源各自测控应该用各自的,虽然看起来这个测控和另个测控电源电压什么的是一样的,但是并不要将两个点遥信电源公共端(一般为正电)并在一起,例如有些特殊位置信息多个测控装置都用到。并在一起一方面会产生寄生回路;另一方面如果两个测控分挂在不同直流母线上,易产生直流馈路绝缘报警。 展开

    回复 回复

  • 秋种的种子
    秋种的种子2008年11月09日

    个人体会,对于测控装置而言,有两种情况:</br>1、测控装置自己提供弱电,采集空节点信号;如果有直流强电信号回路,可以通过光耦端子将强电信号转换为无源空节点,并由测控装置采集;</br>2、测控装置不提供电源,直接采集强电信号,而信号回路是的强电来自于控制母线;</br>对于RTU来说,也不外乎是这两种情况 展开

    回复 回复

  • bhzdh
    bhzdh2008年11月09日

    首先测控装置的工作电源一定是要从直流屏上取的,至于遥信电源,那得具体分析了,因为测控遥信的采集一般是经过光隔的,所以一般是直流220V,在早期的测控装置(例如南瑞RCS900保护测控一体化装置)或南自PSR650综合测控采集主变挡位等的遥信开入是测控装置电源板自产24V,等等.具体的测控一定要具体分析! 展开

    回复 回复

  • aaa23aaa
    aaa23aaa2008年04月08日

    <p>谢谢 </p> 展开

    回复 回复

  • wzhs2008
    wzhs20082008年01月30日

    <p>遥信的开关量是无源的,电源由测控装置提供。保护动作量和装置故障一般也提供无源接点。控制回路断线和保护装置失电提供无源接点。</p> 展开

    回复 回复

  • 山清水秀
    山清水秀2008年01月15日

    <p>我是搞调度自动化的</p><p>在我们这遥信是从直流屏过来的,放电缆到屏顶母线。</p><p>屏顶母线下到测控装置里</p> 展开

    回复 回复

  • jieyong
    jieyong2008年01月15日

    究齐根源还是从直流柜里来。如奥兰交流采样装置提供遥信工作用的直流电源,但是其总控还是从直流柜那里电缆放过去的 展开

    回复 回复

  • supermova2
    supermova22008年01月15日

    <p>测控装置能开出什么电源来?</p><p>你所指的遥信工作电源是指远动设备工作电源还是测控装置工作电源?</p><p></p> 展开

    回复 回复

  • jieyong
    jieyong2008年01月14日

    遥信工作电源是从直流系统来,还是从测控装置里出来要看具体情况,我这两种都碰到过,都有。 展开

    回复 回复

  • 流年已逝
    流年已逝2008年01月09日

    <p>帮你顶起来,等高手来解决.</p> 展开