帖子认领  

电流互感器二次开路故障的处理电流互感器二次开路故障的处理我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断: (1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。 (2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。 (3) CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 (4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。 (5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。 以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。 检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。 (1) 发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。 (2) 尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。 (3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。 (4) 若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。 (5) 在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(263条)
还可输入600字
全部评论263
  • dongzebo2006
    dongzebo20062010年11月20日

    谢谢经验分享! 展开

    回复 回复

  • 花丞
    花丞2010年11月20日

    CT开路很难遇到的问题,值得学习。多谢了! 展开

    回复 回复

  • 165404635
    1654046352010年11月16日

    学习了!谢谢分享! 展开

    回复 回复

  • 呼唤使者
    呼唤使者2010年10月25日

    这是我论文中的关于CT问题的处理和预防,想和大家探讨 展开

    回复 回复

  • 呼唤使者
    呼唤使者2010年10月25日

    4、电流互感器二次回路运行中的缺陷处理及预防</br>4.1&nbsp;概述&nbsp;</br>电流互感器在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。</br>4.2&nbsp;电流互感器回路的产生及发现</br>&nbsp;电流互感器回路的缺陷主要有2种:电流互感器回路开路和输出电流偏差大。造成电流互感器回路开路的主要原因有2种:一是设备质量问题,包括电流互感器电流互感器本身的质量和电流互感器端子排的质量,现场曾多次出现这种缺陷;二是人为问题,在保护校验完毕后,由于忘记恢复电流互感器回路连片而引起缺陷,但是这种情况正随着继电保护措施票制度的严格执行而减少。造成电流互感器输出电流偏差大的主要原因有2种:一是电流互感器本身输出存在问题;二是电流互感器回路又发生一点接地,产生分流现象。</br>电流互感器回路的缺陷一般在2种情况下发现:一是设备巡检时,发现电流互感器端子排处有明显的过热或烧灼痕迹,有时还有笑话出现,可以断定是电流互感器回路开路;二是设备运行中,频繁或持续发出电流互感器断线或差流越线等告警信号,很可能是电流互感器回路。</br>4.3&nbsp;处理电流互感器回路缺陷的注意事项</br>处理电流互感器回路缺陷时,必须要做好安全措施,保证人身和设备安全。为了保证人身安全,作业人员可站在绝缘垫上工作,并且保证电流互感器回路不是去接地点;如果打开电流互感器连片使电流互感器源侧失去接地点时,应增设临时接地点,并在作业完成后及时拆除。为了保证设备安全运行,在短接或断开电流互感器回路前,必须退出与其有关的保护,在传统回路未恢复正常时,禁止投入这些保护。</br>4.4&nbsp;处理电流互感器回路缺陷的方法</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、电流互感器回路开路。对于由电流互感器端子排质量问题引起的开路,作业人员应首先在远离开路处的电流互感器端子箱封好电流互感器源侧,然后测量电流互感器回路电路,在确保电流互感器源侧有电流、负荷侧无电流的情况下,断开电流互感器连片,更换开路处的电流互感器端子;如果端子上的连线也有过烧迹象,应以同更换。完成上述工作后,再回到电流互感器端子箱处,恢复断开的电流互感器连片,拆除电流互感器源侧的短路连线,当测量到电流互感器源侧与负荷侧的电流相同后,投入安全措施中推出的保护,恢复正常运行。对于由电流互感器本身质量问题引起的开路,必须在一次设备停运后进行处理。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、电流互感器输出电流偏差大。这往往是一相电流互感器或回路出现问题引起的,可以采用测量三相电流是否平衡的方法在电流互感器回路中分段查找。首先在电流互感器端子箱封好该电流互感器回路,测量电流互感器侧三相电流是否平衡,如果三相平衡,说明从端子箱到保护屏及所串联的回路有问题,可按此方法继分段查找、缩小范围,最终确定问题所在并进行处理。</br>4.5&nbsp;&nbsp;电流互感器回路缺陷的预防</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、保证电流互感器质量。今年来,有电流互感器质量问题造成的缺陷时有发生,同时使设备被迫停运或保护推出运行。因此,应高度重视电流互感器的质量问题。在选择电流互感器时,影线做好调研工作;在电流互感器使用前,应做好各种试验和检查,对不符合要求的茶品一定禁止使用。此外,制造厂家也应不断改进技术和工艺,防止同样的缺陷问题一再发生。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、保证电流互感器端子质量。首先,要求组屏厂家使用质量过关的产品;其次,现场人员在测量电流互感器回路电阻时,除了检查电流互感器断开盘上、盘下电阻,还应检查端子电流互感器本身连片接触是否良好。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、提高定期校验的质量。定期校验时,要全面检查电流互感器回路中的电阻和绝缘状况。对电流互感器回路的每一个链接部分尽享检查和清扫、紧固螺丝,测量回路的电阻和绝缘情况,插件三相电阻是否平衡,并与历史数据比较,发现问题及时处理。</br>4、加强设备的维护和检查。由于并非素有电流互感器异常都有告警信号,所以有时电流互感器回路的异常情况很难发现。因此,应制定维护检查制度,定期巡视设备。</br>5、严格执行继电保护措施票制度,防止人为事故的发生。 展开

    回复 回复

  • 雪啸长天
    雪啸长天2010年09月27日

    学习了,谢谢了! 展开

    回复 回复

  • wuchen00110
    wuchen001102010年08月31日

    楼主,你真是一本活规程,比我们厂的规程好要很多啊!佩服,佩服 展开

    回复 回复

  • wang1986heng
    wang1986heng2010年08月28日

    非常好&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • jiangxiaohui198
    jiangxiaohui1982010年08月18日

    <b>回复&nbsp;1#&nbsp;<i>加油中国</i>&nbsp;</b> 展开

    回复 回复

  • kingzi1999
    kingzi19992010年08月17日

    学习了,多写好文章啊,, 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证