倒母线操作解析

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力信息化圈帖子详情
40

倒母线操作解析

本帖由pipirobben发布于2008-11-07 14:03:594982次浏览11人跟帖

  • 40
  • 4982
关注
pipirobben
2008年11月07日
帖子认领  

倒母线操作解析1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。2.将母差保护改为单母方式。 根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ⑴投互联压板 ⑵投单母压板 ⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。3.检查母差保护不平衡电流正常 对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。4.停用母联开关控制电源空气开关 倒母线之前要取母联操作保险,其目的是为了防止在倒排过程中,母联开关偷跳,造成用刀闸解合环的误操作事故。5.将电压切换开关BK由“分列”打至“并列”位置双母线正、付母PT二次并列的条件 ⑴、母联开关在运行状态 ⑵、BK开关在“并列”位置 ⑶、有一组PT刀闸拉开这是一项反措,有的变电站是自动并列,BK开关始终打在“并列”位置。但正常时二次并不并列,只有当母联开关运行时(1G、2G和DL在合闸位置)一组PT刀闸(ⅠG或ⅡG)拉开后,二次才并列此项不操作行不行?理论上讲是可以的,靠电压切换继电器的接点来切换二次电压,但是,由于虽然此时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:⑴、接触不良可能造成保护失压误动;⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。采用并列之后,电压回路的断开不靠电压切换继电器的接点来实现,而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大。且目前大多数220KV单元使用的是南瑞的CZX—12A的操作箱,YQJ采用了自保持,目的是确保一次刀闸辅助接点接触不良时保护装置不会失压,但也有弊病,若复归线圈动作不可靠,YQJ自保持,则PT二次并列。 这是线路保护取自母线电压示意图,有些变电站在并列回路中只串有母联开关的辅助接点或就只有BK开关的接点。注意:ZKK在每一个线路保护屏的后上方,有4个接点(3个常开,一个常闭)常开接点的作用很明确,常闭接点的作用是用于监视当线路该保护检修完毕后,其ZKK是否合上,如未合,则后台机上该单元将发出“装置异常或失压”信号,提醒运行人员。所以验收保护时,应注意验收该单元无任何异常信号。如果没有这个常闭接点,当保护校验完毕后,检修人员漏合且运行人员又未注意验收,则当执行恢复开关运行,当合上开关后,开关将跳闸(为何跳:大家知道,正常情况下,微机保护执行自检程序,每隔5/3毫秒检查启动元件是否动作,国产微机保护的启动元件动作条件为:I2+I0>某值,用以反映不对称短路和接地短路;△I(电流突变量)>某值,用以反映对称短路,如启动元件动作,则进入故障处理程序,合上开关时,满足启动条件,进入故障处理程序,此时又无电压,阻抗元件动作,开关跳闸),造成误认为是线路故障,另一套保护拒动。所以此常闭接点是反措,如没有,建议检修人员更换。6.倒单元开关,按照先合后拉的原则。7.检查付母线负荷确已全部倒至正母线。(对一次设备进行进一步的确认)8.拉开付母线压变二次空开 母联压变二次空开的操作要在带电的情况下投停,其目的也是为了防止PT二次反充电。(为何防止PT二次反充?这是因为PT正常运行时相当于变压器的一种特殊运行方式,其二次侧是电压线圈,阻抗很大,相当于开路。PT相当于内阻极小的电压源,当PT由二次向一次充电时,将在一次产生很高的电压,一次侧很小的电流就会在二次产生很大的电流,轻则二次空开跳开,重则会造成人身和设备损坏事故,所以是绝不允许反充的) (拉开付母线压变刀闸)9.合上母联开关控制电源空气开关10.将电压切换开关BK由“并列”打至“分列”位置目的是断开电压的二次并列11.检查母差不平衡电流正常(与倒母线前作一比较,应无较大变化)12.退出互联压板在合上母联开关控制电源空气开关后再退出互联压板,也是为了避免如果一条母线故障,是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 13.拉开母联开关及两侧刀闸14.拉开付母线压变刀闸对于何时断开PT二次空开和压变刀闸,江苏电网调度规程对此均有明确规定。江苏电网调度规程规定:双母线中停用一组母线,应先拉开空出母线上电压互感器次级开关,应拉开母联断路器,再拉开空出母线上电压互感器一次隔离开关,在倒母线后,应先拉开空出母线上压变次级开关,再拉开母联开关。(现场规程有要求者除外,但事先必须书面向省调办理备案手续)所以我们要求在倒完母线后,先拉开母线二次空开(对于500KV有2个ZKK,计量二次空开也要拉开,试验电压用保险也要取下)再拉开压变刀闸,然后拉母联开关。适用于开关断口有并联电容的母联开关. (Sa为电压试验和同期用100V,L为零序保护用电压,对于变电站N600的一点接地问题,全站如果是一点接地,对长电缆的截面积有要求,否则会有压降,零功继电器可能会误动,一般集中于保护屏接地。另外,屏蔽电缆的外层有接地,是为防止感应电造成保护误动,一般通过铜母线接地。)对于是先拉压变刀闸和母联开关的操作顺序。以前为了防止母联开关断口电容和电磁式电压互感器满足谐振条件而产生谐振,一般情况下先拉压变刀闸再拉母联开关的,但现在的压变均为电容式电压互感器,谐振情况一般不会产生。我们可以找出压变一、二次的操作顺序规律:带电操作二次,停电操作一次。15. 验电合母线接地刀闸或挂地线16. 按下母差保护屏信号复归按钮17.至于电度表切换,有的习惯于倒完母线后再切换,有的习惯于断开母联开关控制电源后就切换,根据习惯而定,但要统一。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • pipirobben
    pipirobben2008年11月08日

    2.变压器充电时应注意:什么?</br>答:(1)充电断路器应有完备的继电保护,并保证有足够的灵敏度。同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。&nbsp;</br>(2)为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时先降低有关线路的潮流。</br>(3)大电流接地系统的变压器各侧中性点接地隔离开关应合上。&nbsp;</br>(4)检查电源电压,使充电后变压器各侧电压不超过其相应分接头电压的5%。</br>3.判别母线失电的依据是什么?</br>答1)该母线的电压表指示消失。</br>2)该母线的各出线及变压器负荷均消失。</br>3)该母线所供的所用电失却。</br>4.发生哪些情况应立即拉开电容器组使其退出运行?</br>答(1)电容器发生爆炸。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</br>(2)接头严重过热或电容器外壳示温片熔化。</br>(3)电容器套管发生破裂并有闪络放电。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-</br>(4)电容器严重喷油或起火。</br>(5)电容器外壳有明显膨胀,有油质流出或三相电流不平衡超过5%以上,以及电容器或电抗器内部有异常声响。</br>(6)当电容器外壳温度超过55°C,或室温超过40°C时。</br>5.&nbsp;在系统振荡情况下,变电所可能采取的主要措施有哪些?</br>答(1)拉停某些线路甚至主变;</br>(2)投切无功补偿装置,调整或保持系统电压;</br>(3)通过同期装置进行系统并列操作。</br>三、论述题:(30分)</br>1、220kV倒母线操作时需将电压BK切至并列,原因是什么?母联开关改非自动和母差改破坏固定联结操作步骤先后有讲究吗?原因是什么?</br></br>2.&nbsp;所用电部分或全部失电如何处理?</br>1)站用交流部分失电,运行人员应先做好人身绝缘措施,用万用表、绝缘电阻表对失电设备进行检查,查找故障点。若是环路供电,应先检查工作电源跳闸后备用电源是否已正常切换,若未自动切换应手动切换,保证站用负荷正常供电。</br>2)进一步检查失电分支交流熔断器是否熔断,或自动空气开关是否跳开,可试送电一次,若送电正常,则可判断该分支无明显故障点;若送电不成功,则拉开分支两侧隔离开关,用绝缘电阻表测量分支绝缘,查明故障点,报上级部门检修、处理。</br>3)站用交流全部失去时,事故照明应自动切换,主控盘显示站用负荷失电信号,如“主变风冷全停”、“交流电源故障”等光字牌。运行人员应首先分清失压是由于本站电源进线失电导致的全站停电,还是因为站内站用交流故障引起的全站停电。若是本站电源进线失电导致的全站停电,应投入备用变压器,或通过联络线接入站内;若是因为站内站用交流故障引起的全站停电,应迅速查找故障点。</br>4)查找站内故障点应采用分段查找方式进行检查,根据各种现象判断故障点可能的范围。在分段隔离后,用绝缘电阻表测量绝缘电阻,逐步缩小范围,直至找到故障点。摇测绝缘时,可先将绕组接地端拆开,测量后再恢复。若测量绝缘不合格,则通知检修。运行人员短时无法查找事故原因的,应尽快通知有关专业人员进一步查找。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证