因为绝缘体的电阻数值虽然大,但加上一个高电压还是会有泄漏电流的,摇表就是根据所加电压和泄漏电流来计算电阻值得,但泄露电流不是一成不变的,其包含好几个部分,其中有些是随着时间慢慢衰减,这就造成了绝缘电阻会随着时间慢慢增大的现象。</br>测60s的绝缘电阻然后与10s读取的电阻值相除成为吸收比,是反映绝缘受潮的重要指标。</br>对于电容量大的设备比如500kv主变,发电机等就需要测10min的电阻然后与1min的电阻值相除得到的其极化指数。 展开
0回复 回复
............................................. 展开
0回复 回复
学习了 谢谢 展开
0回复 回复
智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 展开
0回复 回复
只知道该这样,不知为什么 展开
0回复 回复
<b>回复 2# <i>西藏狂风狂沙</i> </b></br></br></br> 那如何从这个吸收比之中测得绝缘的好坏呢 根据比值大小怎么去判断 展开
0回复 回复
楼主说的好像就是在测量吸收比啊 展开
0回复 回复
吸收比原来是这么回事啊,呵呵,学习 展开
0回复 回复
实际就是耐压,时间的长短所测量得的绝缘电阻值是不一样的,能分析出绝缘的程度啊。 展开
0回复 回复
学习了,谢谢哦 展开