记得上次我厂中修 把发电机转自取了出来做检查,突然想到了一个问题~如果我们在安装过程中,励磁系统的正负极对调了,会不会影响发电机的运行,后来请教了老师傅,他说 励磁系统正负极对调不会影响发电机的正常运行,经过长期运行的发电机转子励磁系统还应该对调一下正负极。。。。。。 正负极对调不会对正选交流电有影响这一点现在我已经很明白了,只是会对励磁电压,励磁电流等直流表记有反只表现,其余交流表记都没有影响。但是师傅说长时间运行的发电机转子还应该进行励磁系统正负极的对调,这个方面当时说的很清楚,还给我解释了一下,但是时间长了我忘了,请各位师傅帮帮我,指导一下!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
正负极互换有助于转子铁芯消除剩磁,很有道理!分析的很再理. 展开
0回复 回复
我们这里说的是转子绕组,没讨论励磁整流装置. 展开
0回复 回复
转子磁场的方向与旋转方向有关,转子绕组的正负极对换不会影响发电机的运行状态的,老师傅说的是对的!年轻人不要冲动,动不动就怀疑师傅们的经验!</br></br>对换直流的正负极是有好处的,长时间运行的直流正负极绝缘老化程度是不同的!大概是这个原因,大家可以再查资料! 展开
0回复 回复
一般小的机组可以的,我厂小机组就做过这样的。但是现在新机组好象有人提过,但是没有人敢尝试,不知道有没有单位尝试过,介绍一下经验啊! 展开
0回复 回复
学习了,第一次听说对调 展开
0回复 回复
学习了,这个问题很好! 展开
0回复 回复
我们机组改造前发生过,当时最明显的是励磁电流表无指示(老式动圈表),后来查了一下资料,有些励磁系统不能倒接,如二极管整流的。另外大型发电机也是不允许的,动平衡破坏了。 展开
0回复 回复
两位版主解释的,都很好,老师傅应该就是这么说的的:victory:</br>我记住了!谢谢!</br>版主真帅! 展开
0回复 回复
继续关注 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 贰分明月 于 2009-6-2 10:52 编辑 </i> 正负级对调对发电机没有影响,不会出现发电机出口相序的问题。原因很简单,正负级对调只是磁极S变成N罢了,只要汽轮机旋转方向没发生改变就不会存在相序的问题。</br>至于为什么对于长期运行的转子正负极对调有好处,我想可能出于以下考虑:转子长期处于励磁状态下会铁芯会有剩磁,当灭磁开关(励磁开关)跳开后,因转子剩磁存在,发电机出口电压不能降为0,出于安全考虑,当我们需要发电机出口电压为0时却不能为0,将威胁机组安全。正负极对调,可以将磁场反向,有助于消除剩磁。这是我个人理解,如有不对还请各位多多指教。 展开
0回复 回复