本帖最后由 化学菜鸟 于 2009-6-4 11:42 编辑 我们这出现过:1.水箱吸瘪,原因是当时水箱没有呼吸孔。2.再生罐进浓酸,当时没有再生水流量表,水都由碱混合器走了,泵出口压力正常,树脂也无扰动,没判断出来。3.阴床再生跑碱,污染除盐水箱。当时没有在线检测仪表,再生时也没及时化验运行设备出水。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>huadiangongren 发表于 2011-12-4 18:57</br>除盐水箱防腐坏,导致出水水质差;</br>离子交换器跑树脂,幸亏有树捕器;</br>酸储存罐有砂眼,漏酸,很严重啊; ...</blockquote> 麻烦问一下炉水电导高,好多天没加磷酸三钠,PH还是10以上,排污指标能降下来,一起加药泵就长的特别快是什么原因?展开
0 回复回复
谁有事故案例啊,求一本~~展开
0 回复回复
路过,学习了:lol:lol:lol展开
0 回复回复
<blockquote>随学 发表于 2010-3-15 22:29</br>除盐水箱液位计失灵,造成送水困难,不合格除盐水进入热力系统,双重异常造成炉管爆破!性质恶劣……</blockquote> 安装浮球液位计展开
0 回复回复
<blockquote>shuleips 发表于 2017-8-12 11:13</br>新人求关注,发布一个问题在线等急求助。</br>本车间采用给水加氨,炉水加磷酸三钠运行,通过控制PH来确定加药 ...</blockquote> 取样器冷却水泄露 我们经历过一次展开
0 回复回复
再生完再生泵的进出口门未关,且出口逆止门不严。碱液蒸汽加热门内漏,生水由碱液再生管道漏进除盐水供水母管,机组水汽指标恶化。展开
0 回复回复
盐酸着火,凝结水进酸,阳床漏树脂,反渗透爆破膜损坏。。。。展开
0 回复回复
<blockquote>shuleips 发表于 2017-8-12 11:13</br>新人求关注,发布一个问题在线等急求助。</br>本车间采用给水加氨,炉水加磷酸三钠运行,通过控制PH来确定加药 ...</blockquote> 建议检查如下设备,精处理是否存在跑树脂现象,除盐水水质是否不合格等展开
0 回复回复
见过发电机内冷水漏入酸碱,发电机跳机的吗展开
0 回复回复
反渗透二段结垢,浓水断流,膜元件增重1倍展开
0 回复回复