大唐试题有一道题,说的是变压器反充电的危害。答案如下:变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。若该变压器为升压变压器,确定为低压侧零起升压。如从高压侧反充电,此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。若确定正常为高压侧充电的变压器,如从低压侧反充电,此时高压侧开路,但由于励磁涌流较大(可达到额定电流的6~8倍)。它所产生的电动力,易使变压器的机械强度受到严重的威胁,同时,继电保护装置也可能躲不过励磁涌流而误动作。以上有一些不懂请高手解答:“若该变压器为升压变压器,确定为低压侧零起升压。如从高压侧反充电,此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。”哪位能具体讲一讲产生过电压的原理过程?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
理论上讲无论是升压变还是降压变都可以反送电,系统的联络变不就是嘛? 展开
0回复 回复
理论上讲无论是升压变还是降压变都可以反送电、反送电时原边、副边相互调换,副边开路处于空载状态此时合闸充电都会产生励磁涌流,而励磁涌流本身对变压器没有伤害,因为电流过大会造成保护误动。 展开
0回复 回复
<b>回复 1# <i>一座桥</i> </b></br></br></br> 励磁涌流在空载时是额定值的100倍左右负载时是6-8倍 展开
0回复 回复
我们厂用电都是主变倒送电的啊,平时机组不发电的时候,主变也是空载的啊 展开
0回复 回复
学习了,感谢分享. 展开
0回复 回复
走过,路过,学习了 展开
0回复 回复
<b> 14# <i>317849507</i> </b> </br>比如主变,就是升压变,把发电机的电压升高后通过升压站送到系统。而厂变一般就是降压变,将发电机的电压降为更低的厂用电的电压。 展开
0回复 回复
比如主变,就是升压变,把发电机的电压升高后通过升压站送到系统。而厂变一般就是降压变,将发电机的电压降为更低的厂用电的电压。 展开
0回复 回复
学习了,感谢分享. 展开
0回复 回复
对啊,变压器投运前充电时,不就需要反送电吗? 展开