一、填空题: 1、安装、大修、事故抢险或换油后的 110kV及以下变压器,在施加电压前静止时间不 应小于24 小时。 2、变压器的压力释放器接点宜作用于信号。 3、变压器瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入。4、油枕的作用是(1)调节油量;(2)延长油的使用寿命。 5、变压器发生内部故障时的主保护是瓦斯保护。 6、对运行中的变压器进行滤油、加油及更换硅胶时,应将变压器的重瓦斯保护改接至 信号。 7、对变压器差动保护进行向量图(六角图)分析时,应在变压器载有一定负荷时进行。 8、用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应先试拉充电线路。 9、继电保护装置必须满足可靠性、选择性、快速性、灵敏性四个基本要求。 10、变压器内部故障时,瓦斯继电器上接点接信号回路,下接点接开关跳闸回路。 11、电流互感器二次接地属于保护接地,防止因一次绝缘击穿,使二次窜入高压,威 胁人身安全,损坏设备。 12、取保护直流熔丝,应先取正极,后取负极,放熔丝时,顺序依次相反。 13、两个电源同期并列的条件是(1)电压相等,一般电压差应不小于 20%;(2)频率相等,一般频率差应小于 0.5Hz/秒;(3)相序和相位相同。 14、高压断路器分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时,产生的巨大的冲击力损 坏断路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。 15 、凡投入运行的变电设备,都装设防止带负荷拉(合)闸刀, 防止 误分(合)开关 ,防止带地线合闸刀,防止带电挂接地线 ,防止误入带电间隔的五防装置。 16、母差保护的保护范围包括母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间 的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。17、电压互感器常见接线方式有 Y/Y 形, Y/Y。 形和 Y/Y/△ 形。 18、主变经滤换油后,重瓦斯保护一般投信24小时,最少投信12小时。 19、高压断路器的主要结构大体分为:导流部分;灭弧部分;绝缘部分和操作机构部分。 20、判断导线接头发热的方法有(1)变色漆;(2)试温蜡片;(3)半导体点温计;(4) 红外线测量法;(5)在雨雪天观察接头有无发热。 21、预告信号一般采用警铃,事故信号一般采用蜂鸣器。22、电力系统中性点接地方式有(1)中性点直接接地系统;(2)中性点不接地系统; (3)中性点经消弧线圈接地系统。 23、停电时先拉线路侧隔离开关,送电先合母线侧隔离开关,都是为了在发生错误操 作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故。24、变电所巡视有(1)交接班巡视;(2)正常巡视;(3)夜巡视;(4)特殊巡视。 25、断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置,绿灯应闪光。将操作把手继续拧 至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。 26、当发现控制屏亮“弹簧未储能”光字牌时,应立即到现场将储能电源闸刀拉开, 并检查熔丝是否熔断。要防止储能电机缺相运行烧毁电机。27、重合闸充电指示灯主要用来监视重合闸电压线圈是 28、变压器呼吸器中的硅胶受潮后应变成粉红色。 29、同期合闸时,如果在合闸的瞬间频率和相位都相等,而电压不相等,将会产生很 大的冲击电流。电压差越大,冲击电流就越大。规定电压差应不超过10%额定值。 30、变电所事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。31、变压器并列运行的基本条件是 1、联结组标号相同2、电压变相同3、短路阻抗相 同。 二、问答题:1、KK 开关红灯回路串接附加电阻的目的? 答:串接附加电阻的目的,是防止红灯两端短接时造成断路器误动。 2、发生线路瞬时性故障、永久性故障、误跳断路器、手合断路器于故障线路、手动分 开断路器时,哪些情况重合闸会动作,哪些情况重合闸不会动作? 答:前三项重合闸会动作,后两项重合闸不会动作。 3、当发现运行中的避雷器瓷套管有裂纹时应如何处理? 答:(1)向有关部门汇报并要求停役调换。 (2)如遇雷雨天气,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再进行处理。 4、变压器油枕的作用是什么? 答:变压器油有热胀冷缩的物理现象,加装油枕热胀不致使油从变压器中溢出,冷缩 不致使油不足,同时有了油枕绝缘油和空气的接触面大大减小,因而使变压器内不易受到 潮气的侵入,避免油变质。 5、电磁锁是如何防止带负荷操作隔离开关的? 答:电磁锁安装在隔离开关的操作把手上,由断路器的辅助接点控制。断路器不断开, 电磁锁的控制回路没有电源锁就打不开,也就不能操作隔离开关,就可防止发生带负荷操 作隔离开关的事故。 6、发现合闸接触器保持后如何处理? 答:应迅速断开操作保险或合闸电源(不应直接用手断开主合闸保险,防止弧光伤人), 然后再查找原因。当发现合闸线圈冒烟,不应再次进行操作,等温度下降后,测量线圈是 否合格,否则不能继续使用。 7、 SF6 断路器巡视检查项目有哪些? 答:1、套管不脏污、无破损、裂痕及闪络放电现象 2、连接部分无过热现象 3、压力指示在规定数值范围内 4、内部无异常(漏气声、振动声)及异臭味 5、壳体及操作机构完整,不锈蚀,各类配套及阀门有无破损、锈蚀开闭位置是否正确, 管道的绝缘支持是否良好6、开关分合位置指示正确,与当时运行情况相符 8、当发现电容器有哪些情况之一时,应立即将电容器停运进行拆除或更换? 1、电容器外壳膨胀或漏油 2、套管破裂或闪络放电 3、电容器内部有异声 4、外壳温度超过 55 度,示温片脱落 5、密集型电容器的油温超过 65 度或压力释放动作 9、正常运行时,控制电源熔丝熔断有哪些后果? 答: 本线红绿灯熄灭,保护失去电源,重合闸失去电源,KK 开关失效,本线处于无 法控制,无法被保护的状态,若线路正运行,应立即设法恢复控制电源。 10、电力电缆的外观检查内容有哪些? 答:1、检查电缆头是否有油胶渗出 2、电缆头是否有发热变色、放电、烧熔等现象 3、电缆头外皮是否完整,有无破损腐蚀,外皮接地是否良好 11、判断导线接头发热的方法有几种? 答:1、变色漆;2、试温蜡片;3、半导体点温计;4、红外线测量法;5、在雨雪天观察接头有无发热。 12、在交接班中发生事故时应怎样处理? 答:交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行,交接班中发生事故,要停止交接。 由交班人员负责处理,处理后方可继续交接班。距交接班时间 2 小时内的计划操作,交接 班人员要做好操作票等准备工作。 13、断路器送电操作后应检查哪些项目? 答:断路器送电操作后应进行以下检查:(1) 绿灯应熄灭,红灯应亮。 . (2) 操作机构的分合指示器应在合闸位置。(3) 电流表应有指示。(4) 电磁式操作机构的断路器合闸后,直流电流表的指示应返回。 (5) 给母线充电后,母线电压表的指示应正确。 (6) 合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常。 (7) 检查重合闸氖光灯应亮。 14、瓦斯保护可以保护何种故障? 答:(1)变压器内部的多相短路。 (2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。 (3)铁芯故障。 (4)油面下降或漏油。(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 15、倒闸操作的基本原则是什么?为什么? 答:如果回路停电先断断路器,在依次断开负荷侧和电源侧隔离开关回路送电,先合上电源侧和负荷侧隔离开关,再合断路器。为了防止带负荷拉合隔离开关,发生误操作事 故,隔离开关应在断路器已经断开的情况下操作。 16、开关合闸失灵怎样查找? 答:(1)当电动合闸失灵时,应先判断是电气回路故障还是机械部分故障。如接触器 不动,则是控制回路故障。如接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障。如主合 闸铁芯动作,但出现卡劲或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障(但有时也与电气回路 有关,如跳跃闭锁及辅助触点打开过早,使断路器失灵,则是机械部分与电气回路两部分 故障引起的)。17、系统发生故障时(开关跳闸),应向调度汇报哪些内容? 答:事故发生的时间及现象;跳闸开关的名称;继电保护自动装置动作情况;事故周 波、电压、电流等的变化;一次设备的完好情况;事故时的气象情况;开关已有跳闸次数 和允跳次数等。 18、发现控制屏常亮“弹簧未储能”光字牌,应如何处理? 答:当发现控制屏亮“弹簧未储能”光字牌时,应立即到现场将储能电源闸刀拉开, 并检查熔丝是否熔断。要防止储能电机缺相运行烧毁电机。 19、在哪些情况下应增加巡视次数或组织特巡? 答:1、设备满负荷并显著增加时 2、设备缺陷近期有发展时 3、恶劣气候时 4、事故跳闸或设备运行中有可疑现象时5、安全大检查或上级领导通知时 6、法定节假日20、在操作油断路器合闸前一般应检查哪些项目和内容? 答 1、油色、油位、指示应正常。 2、断路器是否在分 闸位置。 3、断路器两侧隔离开关是否合好。 4、断路器的分合闸位置指示器是否在“分”上。 5、断路器操作电源与合闸电源是否正常并已投入。 6、有关保护和自动装置是否按规定投入或解除。 21、 35kV 线路单相接地与压变高压熔丝、低压熔丝熔断的区别? 答:1、一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为 单相接地故障;2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断;3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。 22、重瓦斯保护在什么情况下改投信号? 答: 1、运行中加油和滤油 2、更换净油器和呼吸器硅胶 3、由运行改为备用 4、在瓦斯继电器及其二次回路上进行工作 5、气温骤降,有可能使油面下降而引起跳闸 6、新投运或大修后,变压器内部气体未排完之前 23、电压互感器二次为什么不许短路? 答:电压互感器二次约有 100V 电压,应接于能承受 100V 电压的回路里,其所通过的 电流,由二次回路阻抗的大小来决定。电压互感器本身阻抗很小,如二次短路时,二次通 过的电流增大,造成二次熔断器熔断,影响表计指示及引起保护误动。如熔断器容量选择 不当,极易损坏电压互感器。 24、运行中的油断路器严重漏油会造成什么危害?应采取什么措施? 答:油断路器严重漏油使油面过低,在遮断故障电流时,弧光可能冲出油面,使游离 气体混入空气中,发生燃烧爆炸。同时还会使暴露在空气中的绝缘受潮,使绝缘性能下降。 发现油断路器严重漏油时,应打开保护跳闸压板或取下断路器的操作熔断器,悬挂“禁止拉闸”的标示牌,并向当值调度员和上级报告,听候处理。25、检修断路器时为什么必须把二次回路断开? 答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危急人生安全,可能造成检修中断路器误 合、误掉闸,并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动和振动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。 26、电压互感器高压熔断的原因主要有哪些? 答: 1、系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振 2、熔断器长期运行,自然老化熔断 3、电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路鼓障 r #6l?+W ; 4、二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断 27、合闸线圈烧毁的原因有哪些? 1、合闸接触器本身卡涩或接点粘连 2、操作把手的合闸接点断不开 3、重合闸辅助接点粘连 4、防跳跃闭锁继电灵 28、跳闸线圈烧毁的原因有哪些? 答: 1、传动保护时间过长,分合闸次数过多 2、断路器跳闸后,机构辅助接点打不开,使跳闸线圈长时间带电 29、消弧线圈的作用? 答:消弧线圈用于中性点不接地的电网中,当电网发生间歇性接地或电弧稳定接地时, 通过消弧线圈的电感电流补偿电网的电容电流,起到熄灭电弧的作用。 30、变压器的异常状态有哪些? 答: 1、严重渗油 2、油枕内看不到油位或油位过低 3、油位不正常升高 4、变压器油碳化5、变压器内部有异常声音 6、瓷件有异常放电声和或有火花现象 7、变压器套管有裂纹或严重破损 8、变压器高低压套管引线线夹过热 9、冷却器装置故障 10、瓦斯继电器内气体不断集聚连续地动作发信号 11、正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高 31、温度过高,规程规定对运行电容器有何要求? 答:规程规定空气温度 40 度时,电力电容器外壳温度不得超过 55 度,环境温度超过 40 度时,应停止运行。 32 当系统发生接地时,如消弧线圈本身发生异常,如声音异常或有放电声,套管闪络、 喷油、帽烟等情况时,应如何处理?退出运行的消弧线圈应注意什么? 答:1、首先报告调度,将单相接地线路拉开 2、尽快将消弧线圈退出运行进行检查试验 3、对于本身有故障的消弧线圈退出运行时,不允许直接用隔离开关拉开,而应将主变 压器与消弧线圈一同停电之后,再拉开消弧线圈的隔离开关,然后恢复主变压器的送电。 33 变电所巡视有几种,非正常巡视的内容是什么? 答: 1、交接班巡视 2、正常巡视 3、夜巡视4、特殊巡视 5、内容: (1)气象条件恶劣的雷电、暴雨、大风、浓雾、冰雪、高温等天气;(2)出线和设备在高峰负荷或过负荷时; (3)设备一般缺陷有发展但不能消除,需要不断监视时; (4)新投入、修试后投入运行设备需监视时; (5)法定节日确保用电时。 34、防误闭锁装置如何进行检查? 答:检查防误闭锁装置是否良好,在隔离开关拉、合后检查电磁锁或机械锁是否锁牢 35、电力系统中性点接地方式有哪些? 答:1、中性点直接接地系统 2、中性点不接地系统 3、中性点经消弧线圈接地系统 36、小接地电流系统,单相接地产生哪些现象? 答: 1、接地相电压下降,其他二相电压升高。如是金属性接地则接地相电压为零,未接地 相电压升高为线电压2、接地报警装置发出信号 3、装有消弧线圈的变电所,消弧线圈的电压表、电流表有读数,相应的电压继电器、 过流继电器动作 4、装有零序方向元件的线路,该线路接地时方向元件动作 37 变电站的光字牌哪些在试验时亮?哪些不亮? 答:凡是接于瞬时或延时动作信号回路的光字牌,试验时均亮。凡是未接于瞬时或延 时动作信号回路的光字牌,因正常时是接一个负电源,故在试验时不亮。 38 当开关跳闸后喇叭不响有哪些原因?怎样查找? 答:当出现这种情况时,首先按一下事故信号的试验按钮,检查事故音响装置本身有无问题。若喇叭音响良好,说明跳闸开关的事故音响回路有问题。该回路包括信号负极电 源保险、开关辅助接点、控制开关及电阻 R 等几个环节。检查的原则是先易后难,逐一检查。 39 用试停方法找直流接地有时找不到接地点在哪个系统,原因是什么? 答:当直流接地发生在充电设备,蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到 接地点的。当直流采用环路供电方式时,如不首先停下环路开关也是不能找到接地点的。 除上述情况外,还有直流串电,同极两点接地,直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点, 形成很高的接地电压,在表计上出现接地显示。40 主变低压侧过流保护为什么要联跳本侧分段开关? 答:两台主变并列运行时,当低压侧一段母线有故障或线路有故障且本身开关拒动时, 两台主变低压侧过电流保护同时动作,如分段开关不首先跳开,将使两台主变开关同时跳 闸,引起低压侧母线全停。如果当主变过电流保护动作后,首先断开本侧分段开关,保证 非故障段母线的正常运行,缩小了停电范围。 41 主变差动保护动作的原因主要有哪些? 答:1、主变及其套管引出线故障 2、保护二次线故障 3、CT 开路或短路 4、主变内部故障 42、投入和停用低周波减载装置电源时应注意什么? 答:投入和停用低周波减载装置,瞬时有一反作用力矩,能将接点瞬时接通,因直流 存在,会使继电器误动。所以投入时先合交流电源,进行预热,并检查接点应分开,再合 直流电源,停用时先停直流电源后停交流电源,不致造成低周减载装置误动作。 43、倒换电压互感器时怎样操作低周减载装置的电源? 答:倒换电压互感器时应保证不断开低周减载装置的电源。一般两台电压互感器均可 并列运行,或用专用低压并列操作把手先将两台电压互感器并列后,再断开停用的电压互 感器,保证低周减载装置不失去电源。当两台电压互感器不能并列时,倒换电压互感器前, 应先停低周减载装置的直流电源。 44、仪表无指示,可能有哪些原因? 答:1、回路断线,接头松动 3、表计卡死 2、指示电压的仪表熔断器熔断 4、表计损坏 45、隔离开关在运行中可能出现哪些异常? 答:(1)接触部分过热;(2)瓷瓶破损、断裂;(3)支柱式瓷瓶胶合部因质量不良合 自然老化造成瓷瓶掉盖;(4)因严重污秽或过电压产生闪络、放电、击穿接地。 46、取运行中变压器的瓦斯气体时,应注意哪些安全事项? 答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护;(2)攀登变压器取 气时,应保持安全距离,不可越过专设遮栏。 47、变压器音响发生异常声音可能是什么原因? 答:(1)因过负荷引起;(2)内部接触不良放电打火;(3)个别零件松动;(4)系统 有接地或短路;(5)大动力起动,负荷变化较大;(6)铁磁谐振。48、三卷变压器停一侧其他两相能否继续运行?应注意什么? 答:不论三卷变压器的高、中、低压三侧哪一侧停止运行,其他两侧均可继续运行。 若低压侧为三角接线,停止运行时应投入避雷器,并应根据运行方式考虑继电保护的运行 方式和定值,还应注意容量比,监视负荷情况,停电侧差动保护电流互感器应短路。 49、变电所使用的电压互感器一般接有哪些保护? 答:(1)阻抗保护(距离保护);(2)高频保护;(3)方向保护;(4)低周减载和低电 : 压减载;(5)低电压闭锁;(6)自投装置;(7)同期重合闸。 50、正常巡视时对电容器检查哪些内容? 答:对电容器的巡视检查每天不得少于一次。巡视中应注意电容器箱体有无鼓肚、喷油、漏渗油等现象;电容器是否过热(贴有试温蜡片的应注意试温蜡片是否熔化);套管的 ] 瓷质部分有无松动和发热;接地线是否牢固;放电变压器或放电电压互感器是否完好;三相指示灯是否熄灭(放电变压器的二次信号灯)。如电容器安装在室内,还应检查室温,冬 季不得低于-25 度,夏季不得超过+40度。装有通风装置的还应检查通风装置各部是否完好。51、高压开关大修后和预防性的试验项目有哪些? 答:(1)测量套管介质损失角;(2)测量绝缘电阻;(3)交流耐压;(4)测量触头的接触电阻;(5)绝缘油的试验(包括绝缘电阻、介质损失角和油耐压)。 52、变压器定期试验的项目有哪些? 答:(1)绝缘电阻和吸收比;(2)介质损失角;(3)泄漏电流;(4)分接开关的直流电阻;(5)变压器的电气性能(包括绝缘电阻、损失角和击穿电压三个项目);(6)油色谱 分析。53 引起电压互感器产生误差的原因? 答:(1) 激磁电流的存在; (2)PT 有内阻; (3)因为一次电压U1影响激磁电流,因此也影响误差的大小; (4)PT二次负荷变化时,将影响PT的二次及一次电流的变化,故亦将对误差 产生相应的影响; (5)二次负荷的功率因数角的变化将会改变二次电流以及二次电压的相位,故其 对误差将产生一定的影响。 54、引起误跳闸的原因 答:(1)操动机构自行脱扣; (2)操作人员误操作; (3)二次回路故障。 55、出现刀闸合不到位,三相不同期时怎么办? 答:应拉开重合,反复合几次,操作动作应符合要领,用力要社适当.如果无法合到 位,不能达到三相同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将闸刀的三相触头顶到位。汇报上级,安排计划停电检修。 56、电压互感器电压消失后应注意什么?答:LH-11 型距离保护的启动元件与测量元件都通有 10mA 的助磁电流,当电压互感 _ 器电压消失后,执行元件因瞬间制动力矩消失,在助磁电流的作用下,接点闭合不返回, 因此,一旦电压互感器电压消失后,首先将保护退出,然后解除本保护直流,使启动元件 与测量元件的执行元件返回。在投入保护时,一定要首先投保护的电压回路,然后再投直 流。57、电压过高对运行中的变压器有哪些危害? 答:规程规定运行中的变压器的电压不得超过额定电压的 5%。电压过高会使变压器铁 芯的激磁电流增大,有时会使铁芯饱和,产生谐波磁通,进而使铁芯的损耗增大并使铁芯 : 过热。过高的电压还会加速变压器的老化,缩短变压器的使用寿命,所以运行中变压器的 电压不能过高。 58、弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号应如何处理? 答:弹簧储能机构断路器在运行中,发出弹簧机构未蓄能信号(光字牌及音响)时, 值班员应讯速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧 拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否无发信号,如果时由于弹簧 有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。 59、什么原因会使液压机构的油泵打压频繁? 答:(1)储压桶活塞杆漏油; ~ (2)高压油路漏油;(3)微动开关的停泵,启泵距离不合格;(4)放油阀密封不良。 60、按什么顺序用试拉断路器的方法寻找单相接地线路? 答:(1)试拉充电线路; (2)试拉双回线路或有其他电源的线路;(3)试拉线路长。分支多、质量差的线路; (4)试拉无重要用户或用户的重要程度的线路; (5)最后试拉带有重要用户的线路。 61、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理? 答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检 查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开;若是跳开两相,应立即将断路器拉开不。如果断路器三相位置不一致信号不复归应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良,及断路器辅助接点的转换是否正常。62、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有 关保护的压板,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。 63、变压器的重瓦斯保护动作跳闸时,应如何检查、处理? 答: (1)收集瓦斯继电器内的气体做色普分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器 的接线柱及引线接线是否良好; (2)检查油位、油温、油色有无变化;(3)检查防爆管是否破裂喷油; (4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油; (5)如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动保 护及过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视; (6)在瓦斯保护的动作原因未查清前,不得合闸送电。 64、变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理? 答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断 :f7:@8 是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接 信号,然后疏通呼吸器或油标管。如应环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。 65、断路器电动合闸应注意什么? 答:断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置,绿灯应闪光。将操作把手继续拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。 66、隔离开关可进行哪些操作? 答:拉、合与闭合断路器并联的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线,但如果中 性点接有消弧线圈,则只有在系统无故障时,方可操作;拉、合正常运行时的电压互感器和避雷器;拉、合空载母线及直接连接在母线上的设备的电容电流;拉合励磁电流不超过 2A 的空载变压器;拉、合电容电流不超过 5A 的空载线路;拉、合电压为 10kV 及以下且 电流为 70A 以下的环路均衡电流。67、运行中的变压器出现那些异常时应加强监视并做好倒负荷的准备?答:过负荷 30%以上;发生异常音响;严重漏油使油面下降;油色显著变化;套管出 现裂纹或不正常的电晕;轻瓦斯保护动作;在油泵未停止运行的情况下,强油水冷装置断 水;强油风冷装置因故障全部停止运行;引线接头严重发热。68、 SF6 开关拒分的可能性有哪些? 答:(1)操作电源部分故障(熔丝熔断等) (2)跳闸回路故障(开关辅助接点、跳闸线圈等) (3)SF6 气体压力降低而闭锁并有油压低压闭锁分闸光字牌亮 (4)液压机构压力降低,闭锁分闸回路,并有油压低压闭锁分闸光字牌亮 (5)当 SF6 气体压力降低,发生“SF6 低压力”信号,应立即汇报调度及有关部门 (6)当 SF6 气体压力降低至闭锁断路器的分合闸控制回路,应立即汇报调度,要求此开关改非自动并停电处理。 69、断路器的操动机构分为几种? 答:1、手动操动机构 2、电磁操动机构 3、电动机构 4、气动机构 5、弹簧操动机构 6、液压操动机构 70、开关拒跳时应进行哪些操作? 答:(1)将拒跳开关经倒闸操作倒至单独一段母线上,于母联开关串联运行,用母联 开关的保护代替拒跳开关的保护,推出拒跳开关的保护后,再处理其二次回路的问题。(2)双电源的用户,倒负荷后,停电检查处理。 (3)有旁路母线的,将负荷倒至旁母后,停电检查处理。 (4)拒跳开关停电操作时,如果电动操作断不开,可用手打跳闸铁芯或脱扣机构 的方法将其断开。 71 母差保护动作后的检查内容。 答:1、检查故障段母线和连接在该母线上的一切设备是否有短路、接地和闪络现象和 故障痕迹。2、检查故障母线的各出线开关母差电流互感器是否有开路或短路 3、结合变电 所的支流绝缘情况和二次的绝缘情况,检查是否由于直流两点接地和二次线短路造成误动 4、检查母差保护装置所属继电器是否损坏 ? 72、母差保护的保护范围包括那些设备? 答:母差保护的保护范围包括母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器间的 一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。 73、为什么 LH-11 型整流型距离保护执行元件需要助磁? 答:LH-11 型保护 盘的启动元件与测量元件的执行的继电器(极化继电器)灵敏度都 不高,如不采用用助磁,继电器特性将变坏(精工电流很大)并且很难满足系统运行方式 的变化。所以为了提高的灵敏度,在正常运行时,对于极化继电器必须有 80%的助动力矩。 助磁电流为 10 毫安,起动电流为 12.5 毫安。75、差动保护动作的处理如何? 答:1、若故障明显可见: (1)当变压器故障,应停止运行。(2)引出线故障,应进行更换。 2、若故障不明显,初步判定为变压器内部故障时,应停运待试。 3、如系直流接地或二次线短路造成误动,应及时消除。 76 红绿灯不亮有哪些原因?有哪些危害?怎样查找和处理?应注意哪些安全事项? 答:原因: (1)灯泡本身接触不良,或灯丝熔断; (2)灯具本身各接触部位接触不良; (3)灯泡附加电阻断线; (4)开关接点接触不良;(5)开关辅助接点接触不良; (6)跳、合闸线圈断线; (7)操作直流正、负极电源小保险操作熔丝或保险器松动接触不良。 后果: (1)不能反映跳合闸位置,影响运行人员监视开关运行情况; (2)跳合闸回路故障,不能进行正常操作; (3)合闸回路故障,开关事故跳闸后不能自动重合; (4)跳闸回路故障,当系统有故障时,开关不能跳闸,扩大事故。 查找: (1)检查指示灯泡是否良好,控制熔丝是否熔断; (2)进一步查找辅助接点、线圈等是否有断线 注意事项: (1) 检查处理必须由两人进行;(2) 检查处理时不准造成直流正负极短路或接地。 77、单母线接地的系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失 是什么原因? 答:有以下两点原因:1、两条线路同相接地; 2、站内母线设备接地。 78、电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么? 答:1、电压互感器一次熔断器的保护范围:PT 的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔 断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。 2、电压互感器二次保险的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。 79、直流正极、负极接地对运行有哪些危害? 答:直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些 回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就有可能造成保护拒动。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时 还可能烧坏继电器接点。80、另序保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围怎样划分? 答:另序保护第Ⅰ段是按躲过本线路末段单相短路时流经保护装置的最大另序电流整定的,它不能保护线路的全长。另序保护第Ⅱ段是与保护安装处的相邻线路另序保护第Ⅰ 段相配合,一般它能保护本线路的全长并延伸到相邻的线路中去。另序保护第Ⅲ段与相邻 线路相配合的,它是第 Ⅰ、Ⅱ 段的后备保护。另序保护的第Ⅳ 段一般作为第 Ⅲ段的后备段。 81、距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是怎样划分的? 答:在一般情况下,距离保护的第Ⅰ段只能保护本线路全长的 80-85%;第Ⅱ段的保护 范围为本线路的全长并延伸至下一段线路的一部分,它为第Ⅲ段保护的后备段;第Ⅲ段为 Ⅰ、Ⅱ段的后备段,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下段线路的一部分。 82、断路器越级跳闸应如何检查? 答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两恻的隔离开关后,将其他非故障线路送电; 如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,合上越级跳闸的断路器,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其 他非故障线路送电,最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。 83、分闸操作中,开关单相拒分时如何办? 答:应立即手动分闸,并于事后立即检查故障原因,如手动也拉不开,应迅速检查操作机构是否有卡住现象,并设法将其消除(如去掉传动的销子),等开关分闸后再设法详细 检查并汇报调度,以进行处理。 84、当断路器在开断故障电流时,由于大量喷油,消弧室油面降至油标以下,不能监 视时,应如何处理? 答:立即汇报调度,并 A 要求用旁路开关代此开关,以便检查、加油或调油处理;B如断路器重合闸成功,开关在合闸位置,则应解除该开关的控制电源,使开关不能自动掉 闸;C 立即通知有关部门,要求对开关进行检查处理。 86、在哪些情况下可以使用紧急解锁及万能钥匙? 答:1、电气防误装置应电气回路故障无法开锁或防误装置有故障需要检修; 2、在事故情况下(防误装置失灵),保护失灵或开关柜,需要紧急拉开本开关或上一 级开关,否则会造成事故扩大或威胁人身设备安全者; 3、重要线路跳闸,重合闸拒动需要紧急强送者(试送或雷击过后强送者除外)。如线 路无压鉴定强送前应向调度汇报。 87、为什么母线的夹板螺丝有时一个是铜的,一个是铁的? 答:当母线的载流量大于 1500A 时,如母线夹板螺丝都是铁的,就会使母线电流产生的磁通在夹板中形成闭合磁路,因而导致铁磁损耗增加,使母线温度升高。为防止形成闭 合磁路,所以母线夹板螺丝采用一个是铜的,一个是铁的。 88、变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪写异常现象?导致什么保护动作? 答:1、电流增大;2、、油面增高,变压器内部发出“咕嘟”声;3、侧电压不稳定,呼高呼低;4、阀喷油。将导致瓦斯保护或差动保护动作。 89、同期合闸时电压不相等,对系统会有什么影响?规定电压差是多少? 答:如果在合闸的瞬间频率和相位都相等,而电压不相等,将会产生很大的冲击电流。电压差越大,冲击电流就越大。规定电压差应不超过 10%额定值。 90、为什么 110kV 电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点? 答:110kV 电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互 感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。 91 单相重合闸和三相重合闸方式是如何动作的? 答:单相重合闸,线路上发生单相故障时,实行单相自动重合闸,当重合到永久性单 相故障时,一般也是断开三相并不再进行重合。线路上发生相间故障时,则断开三相不进行自动重合。三相重合闸,线路上发生任何类型的故障时,均实行三相自动重合。当重合 到永久性故障时,断开三相不再进行重合。 92 当 220kV 母线分裂运行时,可以用合上电压互感器二次并列开关的方式并列压变二 次电压吗? 答:根据压变并列的条件,要实现压变二次并列,前提条件是一次并列,即母联在运 行状态。否则,合上二次并列开关并没用。 93 为什么运行中,如需要在压变本体或其底座上进行工作,不仅要把其一次断开,而 且还要在二次侧有明显的断开点? 答:避免可能从其他压变向停电的二次回路充电,在一次侧感应产生高电压,造成危 险。如果只是通过低压断路器或隔离开关的辅助触点来断开互感器的二次回路,而没有明 显的断开点,是不够安全的。 94、电压互感器一、二次熔断器熔断的现象? 答:1、相电压指示为零或较低,绝缘监视信号发出; 2、表指示不正常,电度表慢走; 3、压断线信号发出; 4、的低压或失压保护动作或发信。95、 SF6 断路器 SF6 气压降到第一报警值和第二报警值控制屏现象(灯光、光字牌)? 答:当 SF6 断路器气压降到第一报警值(0.52MPA)时亮“SF6 低压力报警”。 当 SF6 断路器 SF6 气压降到第二报警值(0.5MPA)时,亮“SF6低压力报警”、“跳合闸压力闭锁”、“控制回路断线”光字牌,同时本线红绿灯位置指示熄灭。 96 莫康 1522 线发“跳合闸压力闭锁”,你如何判断是油压闭锁还是 SF6 低压力闭锁? 答:当莫康 1522线发“跳合闸压力闭锁”,应立即到现场查看油压确定压力是否正常, 如果是 SF6 气体压力降低引起,控制屏上还应有“SF6 低压力报警”光字牌。 97、手合断路器于故障线路时,开关会自动重合一次吗? 答:不会。手合断路器时,通过断路器 KK 开关的 2-4 接点,自动对重合闸进行放电 闭锁,不会重合。98、红灯和绿灯分别监视什么回路? 答:红灯监视分闸回路,绿灯监视合闸回路。 ) 某日,窑莫 2443 由于微机保护定校,旁路代,交换通道失败,汇报省调,调度发令将 该线距离零序灵敏段时限由正常值改为 0.5 秒,并要求将窑莫 |2443 第一套高频保护由运行 改至信号状态(对第一套高频保护进行检修)。请问改为信号状态时,你应停用哪些压板,为什么?答:应停用窑莫 2443 第一套高频保护总投入压板和窑莫 2443 第一套高频保护旁路出 口压板,特别应注意不要忘记停后一快压板,防止在维修高频保护装置时,误跳运行的旁 路开关,造成窑莫 2443 失电的事故。99、请写出下列打印信息的含义:(1-6 排为 WXB-11C,其余为 LFP-901A 信息) GBIOCK 高频零序出口 GBJLCK 高频距离出口GBJSCK 高频后加速出口 GB-HB3TCK 高频后备三跳出口 GB-YTSB 高频永跳失败 1ZKJCK1 段距离保护出口 2ZKJSCK2 段距离保护加速出口 IO1CK 零序 1 段出口 CHCK 重合闸出口 PTDXPT 断线 CTDXCT 断线D++ 高频保护动作(突变量方向元件)0++高频保护动作(零序方向元件) DZ 突变量距离元件动作 Z1 距离 1 段出口L02 零序 2 段出口 100、防跳回路中 TBJ4 和 R 的作用? 答:TBJ4 作用:母线保护及低频减负荷动作后(方框里有一副出口接点),引起断路 器跳闸,如果在断路器常开辅助接点 DL 未断开前,出口接点就返回,就容易造成烧坏保 护出口接点(分闸电流较大),串接 TBJ4 及 R 后,出口接点分开后,电流仍有通路,最后 依靠 DL 常开接点断开分闸电流。 电阻 R 的作用:母线保护及低频减载装置内串接就地动作的电流型信号继电器线圈, (动作后应实现就地信号显示),当保护动作后,当电流型信号继电器未掉牌时,TBJ4 迅 速闭合(肯定 TBJ4 快),信号继电器就无法掉牌,为此,在 TBJ4 回路中串接电阻 R,确 保 TBJ4 闭合后,信号继电器上仍有电压,保证掉牌。101、何时应将主变重瓦斯保护由“投跳”该“投信”? 答:应在变压器换油后,瓦斯保护定校后,冷却器检修后,变压器放油滤油后将瓦斯 保护由投跳改投信。 102、主变经滤换油后,重瓦斯保护一般投信多少时间? 答:一般投信 24 小时,最少投信 12 小时。103、主变重瓦斯保护放气完毕的标志是什么? 答:标志是有油从放气孔溢出。 104、在 110kV 线路的线路接地闸刀的闭锁回路中,为什么要串接一副取自线路压变 的电压节点? 答:要合上线路接地闸刀(只有在本线旁路闸刀拉开时,且线路无电压时),串接取自 线路压变的电压接点,是防止带电合接地闸刀。 105、事故信号熔断器与预告信号熔断器熔断是怎样发出信号? 答:因为监视事故信号熔断器的监视继电器是接在预告信号回路中的,所以事故信号 的熔断器熔断后,监视继电器动作,发出预告音响并出现光字牌,指示出事故音响熔断器 熔断。而监视预告信号熔断器的监视继电器是接在事故信号回路中的,预告信号熔断器熔 断后,监视继电器动作,使预告信号熔断器的监视灯闪光,指出熔断器熔断。 106、什么情况下将断路器的重合闸退出运行? 答: 1、器的遮断容量小于母线的短路容量时; 2、器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度 同意后应将重合闸退出运行。3、有带电作业,当值调度员命令将重合闸退出运行。 4、重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。 107、直流系统两点接地会有什么影响? 答:直流系统在运行中一点接地,并不产生任何影响,但是必须及时排除,否则当发生另一点接地时,就有可能使信号。保护和控制回路误动作或拒绝动作,并且有使熔断器 熔断,烧坏继电器触点的可能性,所以不允许直流系统长期一点接地运行。 108、蓄电池欠充电对电池有什么影响,怎样判断? 答:电池欠充电的现象是正负极板颜色不鲜明,电池室内的酸味不明显,电池内气泡 极少,电压低于 2.1V,脱落物大部分是负极的多次欠充电可使极板上形成的硫酸不易还原 成惰性硫酸,使极板上的酸性物质减少,甚至损坏极板。109、高压断路器的主要结构大体分为几部分? 答:高压断路器的主要结构大体分为: 1、 导流部分; 2、 灭弧部分; 3、 绝缘部分; 4、 操动结构部分。 110、造成母线电流消失有那些原因? 答:1、因线路故障出现越级跳闸而引起母线电压消失; ^ 2、因母线设备短路由母线到断路器间引线发生短路引起母线电压消失; 3、因母线保护及二次回路故障引起111、辅助冷却器、备用冷却器投运条件? 答:辅助冷却器当变压器负荷达定值或油温超过 55 度时自动投入,备用冷却器当运行 中的冷却器发生故障时自动投入112 变压器在什么情况下应加强监视检查? 答:变压器有下列情况之一者,应加强监视检查: 1、有异常声音; 2、套管闪烙或闪烙痕迹。放电声等现象; 3、引出线桩头发热;4、严重漏油,油面逐渐下降或油变色; 5、轻瓦斯发信号113、变压器的并列条件? 答:1、绕组接线组别相同;2、电压比相同;3、阻抗电压相等。 114、怎样根据瓦斯继电器里的气体的颜色。气味。可燃性来判断有无故障和故障的部 位? 答:1、无色、不可燃的是空气; 2、黄色、可燃的是本质故障产生的气体; 3、淡灰色、可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体; 4、灰黑色、易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体 115、强油循环风冷变压器冷却器全停后应如何处理? 答:变压器运行中发出“冷却器全停”信号后,值班人员应迅速检查变压器熔断器的 交流电源熔断器及自动开关是否正常,并尽快排除故障,将冷却器投入运行,如超过规定 时间故障仍为排除,则应将变压器退出运行 116 开关合闸失灵有哪些原因引起? 答:操作不当;合闸于故障线路,保护后加速动作;操作,合闸电源或二次回路故障;开关传动机构和操动机构故障。 117 电压互感器在运行中二次绕组为什么要接地? 答:防止绝缘击穿时二次恻串入高压,危及人身和设备的安全,该接地为保护接地。 118 引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些? 答:(1)变压器内部有较轻微故障产生气体; (2)变压器内部进入空气;(3)部发生穿越性短路故障; (4)油位严重降至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作; (5)直流多点接地,二次回路短路; (6)受强烈震动影响;(7)瓦斯继电器本身有问题; 119、发生单相接地故障的原因有哪些? 答:(1)设备绝缘不良,如老化,受潮,绝缘子破裂,表面脏污,发生击穿接地 小动物,鸟类及外力破坏 (2)线路断线 (3)恶劣天气 (4)人员过失 120、自动重合闸装置(ZCH)应哪些基本要求? 答: (1)ZCH 装置应在断路器控制开关保持在合闸位置而被控断路器处于跳闸位置时动 作 (2)手动断开断路器,以及手动将断路器合在有故障的线路上由继电保护装置动作跳 闸时,ZCH 装置均不应动作 (3)每次故障,ZCH 装置应只动作一次,尤其不能允许断路器跳跃 (4)ZCH 装置动作后应自动恢复,为下次故障做好准备121、高压断路器严重缺油的危害是什么? 答:油开关严重缺油,引起油面过低,在开断负荷电流和故障电流时,弧光冲出油面, 游离气体混入空气中发生燃烧,甚至可能爆炸,另外,绝缘暴露在空气中极易受潮 122、引起开关着火的原因有哪些? 答:(1)外部绝缘污秽或受潮,造成对地或相间闪络 (2)开关进水受潮,绝缘击穿或闪络 (3)跳,合闸速度缓慢,内部卡滞 (4) 开关遮断容量不够,油质劣化,事故开闸时喷油或不能灭弧 (5)油面过高,油箱内缓冲空间小,事故开闸时内部压力过大,使开关喷油起火 (6)油面过低,事故开闸时,弧光冲出油面 (7)开关内部接触不良,严重发热(8)开关柜内电缆爆炸起火 123、清扫二次接线时应注意什么? 答:值班人员应将手表摘下,穿长袖工作服,带线手套,使用的清扫工具应干燥,金属部分应包好绝缘,工作时须小心谨慎,不可用力抽打,以免引起设备元件损坏或弄断线 头。124 电流互感器二次开路或接触不良有何征状? 答:(1)电流表指示不平衡,有一相(开路相)为零或较小(2)电流互感器有嗡嗡的响声 (3)功率表指示不正确,电度表转动减慢 (4)电流互感器发热 125、同期重合闸在什么情况下不动作? 答: (1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合立即断开,同期重合闸不 动 ?(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作 (3)同气重合闸拒动 V5p= mmnA, 126、在 CSL 101A 数字式线路保护装置中如何确认压板是否以投入或退出? 答:(1)当压板由退出到投入时,面板上会显示“DI-CHG? P-RST。”此时需现场 人员手动按复归按钮,确认压板退出转为投入。此时,面板上会显示“DIN XX OFF-ON”, 即第 XX ^ 号压板由退出转投入位置,此时 XX 号均为该压板接入的装置端子号。此时表示 该压板已投入。 (2)当压板由投入到退出时,面板上会显示“DI-CHG? P-RST。”此时需现场人员 手动按复归按钮后,此时,面板上会显示“DIN XXON-OFF”,即第 XX 号压板由投入转 入退出位置。 (3)若改变压板位置而未确认,经过一定延时后,装置将告警并显示“DIERR XXXX”。 127、母线失电的现象有哪些? 答:(1)该母线的电压表指示消失 (2)该母线的各出线及变压器负荷消失(3)该母线所供的所用电消失 128、 SF6 开关油压表正常时和异常时的压力分别为什么? 答:正常时:31.6~38.5Mpa 异常时:(1)报警:0.52±0.015MPa (2)闭锁:0.50±0.015Mpa 储压器手压力:18.1±1.0MP 油泵启动压力:31.6±1.0MPa↓ 油泵停止压力:32.6±1.0MPa↑ 合闸闭锁压力:27.8±0.8MPa↓ 分闸闭锁压力:25.8±0.7MPa129、为什么室外母线接头易发热?有什么危害? 答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这将使母线接头加速氧化、 腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。如不及时处理或降低工作电流,氧化腐蚀会 更加剧,使接头电阻更大,温度上升更快,这种恶性循环最后导致接头熔断,造成事故。130、系统发生振荡时有哪些现象? 答:(1)控制屏电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。 (2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。 131、瓷瓶在什么情况下容易损坏? 答:瓷瓶在下列情况下容易损坏:(1)安装使用不合理。(2)因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏。(3)由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络。(4)设备短路使电动机械应力 过大。 2 1PFR:lP7 132、什么时候不许调整变压器有载调压装置的分接开关? 答:(1)变压器过负荷运行时。(2)有载调压装置的轻瓦斯保护频繁出现信号时。 (3)有载调压装置的油标中无油时。 (4)调压次数超过规定时。(5)调压装置发生异常时。 133、运行中隔离开关刀口过热,触头熔化粘连时应如何处理? 答:(1)立即向当值调度员申请将负荷倒出后,停电处理,如不能倒负荷则应设法减 负荷,并加强监视。(2)如果是双母线侧隔离开关发生熔化粘连,应该用倒母线的方法将负荷倒出,然后停电处理。 134、用兆欧表测量大容量的绝缘试品时应注意什么? 答:用兆欧表测量大容量的绝缘试品前应先将被试设备充分放电。在停止测量前应先断开兆欧表与被试品连接的线路,然后才能停止摇动手柄,以防止反充电使表计损坏。测量结束后,应立即将被试品充分放电。135、变压器预防性试验项目有哪些? 答:(1)测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比。(2)测量绕组的直流电阻。(3)测量绕组连同套管的泄漏电流。(4)测量绕组连同套管的介质损失。(5)绝缘油电气强度试验 和性能测试。136、变压器差动保护回路中产生不平衡电流的因素有哪些? 答:(1)变压器励磁涌流的影响。(2)电流互感器实际变比与计算变比不同的影响。 (3)因高低压侧电流互感器型式不同产生的影响。(4)变压器有载调压的影响。 137、断路器操作把手上的“5—8”、“6—7”、“2—4”各是什么触点?它们在操作把手 的什么位置时接通?什么位置时断开? 答:“5—8”是合闸触点,操作把手在“合闸”位置时接通,在“合闸后”位置时断开。 “6—7”是跳闸触点,操作把手在“跳闸”位置时接通,在“跳闸后”位置时断开。“2—4” 是重合闸放电触点,操作把手在“预备跳闸”及“跳闸后”位置时接通,在“预备合闸” 位置时断开。138、哪些保护装置必须经过带负荷试验证明接线正确后,方可投入运行? 答:以下保护装置必须经过带负荷试验证明接线正确后,方可投入运行:母差保护、 距离保护、方向零序保护、高频相差保护、高频方向保护、主变差动保护、备用电源自动投入装置、带方向的电流电压保护。 139、遇有哪些情况应立即将保护装置停用,然后向值班调度员汇报? 答:(1)保护装置不良有误动危险。(2)当交流电压回路失压时,连接于该交流电压回路可能引起失压误动的保护装置。 140、电容式重合闸不动作的原因是什么? 答:(1)重合闸失掉电源。(指示灯熄灭)(2)断路器合闸回路接触不良。(3)位置继 电器的线圈断线或触点接触不良。(4)重合闸内部的时间或中间元件的线圈断线或触点接 . 触不良。(5)重合闸内部电容器或充电回路故障。(6)重合闸信号元件线圈和重合闸压板 开路。(7)防跳中间继电器的常闭触点接触不良。(8)合闸熔断器熔断,合闸接触器损坏。141、正常运行中对同期继电器、无压检定继电器和重合闸装置重点巡视什么项目? 答:正常运行时应检查同期继电器的下触点是否在正常的闭合位置。无压检定继电器 的下触点是否在正常的打开位置。重合闸指示灯是否亮。 142、切换电压互感器时怎样操作低周减载装置的电源? 答:切换电压互感器时应保证不断开低周减载装置的电源。一般两台电压互感器均可 并列运行,因而在切换电压互感器时,先用低压并列开关将两台电压互感器并列后,再断 开停用的电压互感器,保证低周减载装置不失去电源。当电压互感器不能并列时,切换电压互感器前,应先停用低周减载装置的直流电源。 143、直流母线电压为什么不允许过高或过低?有什么危害? 答:直流母线电压过高时,使长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏。电压过 低时,可能造成断路器、保护的动作不可靠。直流母线电压允许变化范围一般为正负 10%。144、查找直流接地的注意事项有哪些? 答:(1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。(2)用仪表检查时,所用仪表的内阻 不应低于 2000 欧姆/伏。(3)当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。(4)处理时不 得造成直流短路和另一点接地。(5)查找和处理必须由二人进行。(6)拉路前应采取必要 措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 145、运行中的变压器,若差动保护动作,引起断路器跳闸,运行人员应采取哪些措施? 答: (1)向调度及上级主管领导汇报,并复规事故音响信号。 (2)立即停用潜油泵的运行(避免把内部故障部位产生的炭粒和金属微粒扩散到各处, 增加修复难度)。(3)对差动保护范围内所有一、二次设备进行检查,即变压器各侧所有设备,引线, 流变,穿墙套管以及二次差动保护回路等有无异常和短路放电现象。 (4)对变压器测量绝缘电阻,检查有无内部故障。(5)查看直流系统有无接地现象。 经过上述检查后,如判断确证差动保护是由于外部原因,(如保护误动,保护范围内的 其他设备故障等)引起动作(此时瓦斯保护未动作),则变压器可不经内部检查而重新投入 运行。146、母线电压消失应如何处理? 答:在母线电压消失故障发生时,值班人员应根据仪表指示、信号继电保护及自动装 ? 置的动作情况来判断母线电压消失的原因。 (1)因线路故障出现越级越级跳闸而引起母线消失,应按断路器拒动和保护拒动而引 起越级跳闸分别处理。 (2)因母线设备短路或由母线到断路器间引线母线电压消失时,此时值班人员应将故 障母线隔离,将线路尽快倒备用母线或无故障母线恢复供电。 (3)若母线电压消失是因母线保护及二次回路故障引起,检查设备无任何异常,可用 母联断路器向停电母线充电。 (4)单电源变电所来电源侧无电,本站断路器、继电器保护及各电气设备均无异常, 可不进行任何处理及操作,通知当值调度员后,可等候来电。当变电所母线失压后,值班 员注意直流电压变化。 147 什么是负荷?什么是电量? 答:在电力系统中,电气设备所需的电功率称为负荷,一般用电流表示。 用电设备所需电能的数量称为电量,用千瓦小时表示。 148、何谓低压接零保护,低压接地保护? 答:电力电网中,电力设备外壳与零线连接称为低压接零保护。 电力设备外壳不与零线连接,而与独立的接地装置连接称为低压接地保护。 149、什么叫限时速断保护?它有何特点? 答:限时速断保护是带时限的速断保护,一般与瞬时速断保护配合使用。其特点是能 保护线路全长。150、变电所的防雷设备有哪些?哪些设备能防止直击雷对变电所的侵害? 答:避雷线、避雷针、避雷器、架空地线、放电间隙、接地装置。 避雷针和避雷线能防止直击雷对变电所的侵害。151、什么叫自动重合闸?有何意义? 答:当油开关跳闸后,能够使开关自动重合闸装置叫自动重合闸装置。由于被保护线 路 70%以上故障点是瞬间性的,只有能使开关重新合上就可以恢复正常运行,从而保证了 用户的用电。152、什么叫蓄电池的浮充电? 答:蓄电池与直流母线上的充电机并联运行时,充电机要负担经常的直流负荷,并且 .` 还供给蓄电池的适当的充电电流,用来补充蓄电池自放电,这种充电方式叫浮充电。 153、何为继电保护误动作? 答:电力系统正常运行时,继电保护动作将断路器跳开,或者电力系统异常时,本级继电保护未动作,后备(包括近后备和远后备)继电保护把断路器跳开,统称继电保护误 动作。 154、使用摇表测量高压设备绝缘的安全注意事项是什么? 答: (1)必须有两个人进行测量工作; (2)测量用导线应用绝缘导线,其端部应有绝缘套;(3)必须将被测设备从各方面断开电源,验明设备无电,并确定证明设备上无人工作 后,方可进行测量,测量前后将被测设备对地放电; (4)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安装的位置必须选择适当,保 证安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防 止工作人员触电。 155、隔离开关的主要作用是什么? 答:主要作用是配合断路器接通和断开电源,改变设备的运行状态,以及将需要检修 的电气设备与带电的电网实现可靠地隔离,使检修设备与带电电网形成明显的断开点,以 保证检修人员的安全。 156、电流互感器二次侧开路的危害有哪些? 答:1、产生很高的电压,对设备和运行人员有危害; 2、铁芯损耗增加,严重发热有烧坏设备的可能;3、铁芯产生磁饱和,使电流互感器误差增大。 157、雷季时间界限如何划定? 答:每年三月一日起至十月三十一日止为雷季 158 避雷器的作用? 答:避雷器是防止过电压对电力设施造成危害的保护器。避雷器在正常工频电压下是不导通的,一旦出现过电压,避雷器即导通防止雷电波侵入及内部过电压对电气设备产生 的危害,将大电流泄入大地,以减少过电压幅值。 159、中性点小接地电流系统,单相接地产生哪些现象? 答:1、接地相电压下降,其他二相电压升高。如是金属性接地则接地相电压为零,未 接地相电压升高为线电压。 2、接地报警装置发出信号。 3、装有消弧线圈的变电所,消弧线圈的电压表、电流表有读数,相应的电压继电器、 过流继电器动作。 4、装有零序方向元件的线路,该线路接地时方向元件动作。 160、信号动作为什么要自保持? 答:因为冲击继电器动作是靠脉冲电流起动的,使信号回路动作。为使冲击继电器能够重复动作,即要求在第一脉冲信号动作以后就立即返回,准备再次动作。如果不加装自保持回路,脉冲信号消失后,音响将会立即中断。为了保证音响信号可靠的发出,而不至 于因冲击继电器的返回而停止,故在起动音响的中间继电器的回路中加装了自保持。 161、重合闸正极电流有几种控制方法?运行操作时注意什么? 答:控制重合闸正极电源有两种接线:一种由操作把手控制的;一种是由单独的重合 闸转换开关或压板控制的。前者,送电操作后检查重合闸监视灯是否亮,以鉴别接点接触 情况。后者,不论停电与送电均应将控制重合闸正极电源转换开关列入操作步骤,同时检 查监视灯的指示情况。接线经过重合闸电源停、投压板的,在运行操作时必须注意检查该 压板断开与投入位置。 162、为什么交直流回路不能共用一条电源? 答:交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统。若共用 一条电源,两者之间容易发生短路,发生互相干扰,降低对直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一条电源。 163、油开关的辅助接点有哪些用途? 答:油开关用本身所带常开、常闭接点的变换开合位置,来接通开关机构合、跳闸控 制回路和音响信号回路,达到开关断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动 自动装置和保护的闭锁回路等。当开关的辅助接点用在合、跳闸回路时,均应带延时。 164、低周减载装置为什么要分级? 答:低周波保护分级跳闸的目的是按用户的重要性来决定的,系统周波下降时,为了保护系统的稳定性,先将次要用户跳闸,以保护重要用户不间断供电。 165、线路自投在停用时为什么要先停直流后停交流? 答:线路自投一般都是用接在交流回路中的电压互感器的无压接点起动的,如果在直 流电源未停之前就将交流电源断开,就会造成自投装置的误动作。因此,在线路自投停用 时,必须首先断开直流电源,然后再停交流电源。 166、线路自投的无压起动回路用的两个电压互感器电源停其中一个时应注意什么? 答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先将自投装 置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时使用自投误动167、何为继电保护拒绝动作? 答:电力系统发生故障时,本级继电保护不动作而靠上一级后备继电器保护动作切除故障,造成大面积停电,称本级继电保护拒绝动作。 168、高压断路器的分、合闸缓冲器的作用是什么? 答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时,产生的巨大的冲击力损坏断路器的 零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。169、桥式接线的优点有哪些? 答:桥式接线具有工作可靠、灵活、使用的电器少、装置简单清晰和建造费用低等优 点,并且它特别容易发展为单母线分段或双母线接线。 170、线路—变压器组接线的优缺点有哪些? 答:线路—变压器组由于接线的简化,减少了所用电器的数量,因而减少了故障的可 能性,从而提高了工作的可靠性。同时,也简化了配电装置的结构、节约了建设投资、减少了占地面积。缺点是当单元中任一个元件故障或检修时,整个单元必须停止工作。 171、为什么 110kV 电压互感器一次不装保险? 答:110kV 以上电压互感器的结构采用单相串级绝缘,裕度大;110kV 引线系硬连接, 相间距离较大,引起相间故障的可能性较小;再加上 110kV 系统为中性点直接接地系统, 每相电压互感器不可能长期承受线电压运行,因此 110kV 以上的电压互感器一次不装设保 险。 172、高频阻波器的作用是什么? 答:高频阻波器是电力载波通讯设备中必不可少的组成元件之一。它与藕合电容器、 结合滤波器、高频电缆、高频通讯机(载波机)等组成电力线路高频通讯通道。还起到阻 止高频电流向变电所或分支线的泄漏,达到减小高频能量损耗的作用。 173、电力电容器的功用是什么? 答:(1)减少线路能量损耗;(2)减少线路电压降,改善电压质量;(3)提高系统供 电能力。 174 电缆线路停电后用验电笔验电为什么短时间还有电?是否不经放电就可以用手接 触?答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路上还存有剩余电荷,对地仍有电位差, 因此必须经过充分放电后,才可以用手接触。 175、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器? 答:装设氧化锌避雷器可以防止电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证 电器设备的安全运行。 176、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压? 答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一 定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过相电压的 1.5% 177、氧化锌避雷器与阀型避雷器相比的优点? 答:具有: 1、动作迅速;2、通流容量大;3、残压低;4、无续流;5、对大气过电压和操作过电 压都起保护作用、结构简单、可靠性高、寿命长、维护简便等优点。 178、故障录波器的作用? 答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地,准确地,记录故障前。 后过程的各种电气量的变换情况,通过对这些电气量的分析。比较。对分析处理事故,判 断保护是否正确动作,提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。 179、中央信号装置有什么作用? 答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,做出正确判断和处理,保证设备的安全运 行。 180、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计有工作时如何短接?注意什么? 答:必须在表计本身端子上短接,注意不能使电流互感器开路和把保护短路。现在一 般电流互感器二次先接到保护,后接到表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后, 不影响保护。 181、变压器另序保护在什么情况下投入运行? 答:变压器另序保护安装在变压器中性点直接接地侧,用来保护绕组内部及引出线上 的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接 地时,均应投入另序保护。 182、变压器另序电流保护起什么作用? 答:在中性点直接接地电网中运行的变压器都装设另序电流保护,当变压器高侧或高 压侧线路发生接地时,产生另序电流,另序电流保护动作。这里认为变压器低压侧绕组为 :三角形接线。它可作为变压器高压绕组引出线,母线接地短路的保护,同时还可做相邻线 路及变压器本身主保护的后备保护。183、什么叫距离保护? 答:所谓距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。阻抗元件反应接入该元件的电压与电流之比值,即反应短路故障点至保安处的阻抗值,因线路阻抗与距离成 正比,所以叫距离保护或阻抗保护。 184、对任何一种避雷器的基本要求是什么? 答: 1、当过电压超过一定值时,避雷器发生放电,将导线直接或经电阻接地,限制过电压。 2、在过电压作用过去以后,能迅速截断在工频电压作用下的电弧,使系统恢复正常运 行。185、抄录避雷器电导电流的目的是什么? 答:检查并联电阻性能有无变化,有无开焊,断裂以及避雷器内部元件是否严重受潮 等。并联电阻是并在间隙上(多个间隙串联)的,用来改善阀型避雷器间隙上的电压分布, 稳定其熄弧能力和放电电压。 186、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用? 答:线路并联电抗器可以补偿线路的电容电流,限制系统电压升高和操作过电压的产 生,保证线路的可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波。 187、同期合闸时电压不相等,对系统会有什么影响?规定电压差是多少? 答:如果在合闸的瞬间频率和相位都相等,而电压不相等,将会产生很大的冲击电流。 电压差越大,冲击电流就越大。规定电压差应不超过 10%额定值。 188、为什么电力电容器组装有放电装置? 答:电源断开后,电容器组的极板上仍储有电荷,所以两极板之间还有电压,这一电 压的起始值等于电路断开后瞬间的电源电压,通过电容器本身的绝缘电阻进行自放电,但 自放电的速度很慢。为了按规程要求,在规定的时间内将电容器上的电压放至安全电压, 所以要装设放电装置。 189、自耦变压器的中性点为什么必须接地? 答:因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器中性点不接地,就会出现中 性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为 了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧就不会过电压了。 190、三相五柱式电压互感器各侧电压的数值? 答:一次绕组电压为接入系统的线电压,主二次绕组相电压为 100/√3V,辅助二次绕 组相电压为 100/3V。 191、对断路器控制回路的基本要求? 答: 1、机构的合闸线圈和分闸线圈,都是按短时通过电流设计的,在完成合闸或分闸后, 应立即自动断开,以免烧毁线圈;2、回路不仅应满足由操作人员利用控制开关手动操作合、分闸的要求,而且还应能满 足由继电保护和自动装置实现自动合、分闸操作的要求; 3、反映断路器处于合闸或分闸状态的位置信号,并在自动装置或继电保护动作使断路 器分、合闸后,应有区别手动操作的不同信号; 4、装有电气“防跳”装置;5、对控制回路是否完好以及有无断线故障,应能进行监视。 192、手合断路器于故障线路时,开关会自动重合一次吗? 答:不会。手合断路器时,通过断路器 KK 开关的 2-4 接点,自动对重合闸进行放电 闭锁,不得重合。193、将 220kV 母差由双母差动该单母差动时,是否可先停用正母 CT 电流端子 SD1 (或副母差动 CT 电流端子 SD2),最后用上破坏固定连接端子 102SD,为什么? 答:根据图纸,破坏固定连接端子 用上后,将正副母母差差流比较合并到一组 (正或副母差动 CT 中,再经过总差动),是可以确保差动保护的。而先停用一组(正或副 母差动 . CT),就将这一组母差退出运行了,使该组母差短时失效,增加了运行的危险性, 所以一般先合上 102SD,后退出一组母差 CT。194、在 110kV 线路的线路接地闸刀的闭锁回路中,为什么要串接一副取自线路压变 的电压节点? 答:要合上线路接地闸刀(只有在本线旁路闸刀拉开时,且线路无电压时),串接取自 线路压变的电压接点,是防止带电合接地闸刀。 195、什么叫重合闸后加速? 答: 当线路发生故障后,保护有选择性动作切除故障,重合闸进行一次重合恢复供 电,若重合于永久性故障上,保护装置即不带时限动作断开开关。 196、变压器的铁芯为什么要接地? 答:运行中变压器的铁芯及其它附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其 它附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就 会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。 197、为什么 110kV 及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地? 答:因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及变压器的绝缘,所以要求在切、合 110kV 及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。 198 SF6 气体有哪些良好的灭弧性能? 答:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小 。(2)当交流电流过零时, 气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快 100 倍,即它的灭弧能力比空气高 100 倍。(3) SF6 气体的绝缘强度较高。 199、真空断路器有哪些特点? 答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特 点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工 作量小,能防火、防爆,操作噪音小的优点。200、流互感器有哪几种接线方式? 答:电流互感器的接线方式有:使用两个电流互感器的两相 V 形接线和两相电流差接 线,有使用三个电流互感器的三相 Y 形接线、三相△形接线和零序接线。201、什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义? 答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性,其有 功损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功损失明显增大,因此对大部分电气设备检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。 202、并联电容器组合理运行的原则是什么? 答:(1)电容器组应就地补偿无功负荷,不向系统倒送。(2)电容器组的投、切应按 , 电压曲线的要求进行,以维持母线电压不过高也不过低。(3)调整峰、谷时的系统电压,首先应以投、切电容器组为主,如果满足不了需要,再以有载调压装置调整。 203、故障录波器的起动方式有哪些? 答:(1)负序电压。(2)低电压。(3)过电流。(4)零序电流。(5)零序电压。 204、停用备自投装置时为什么要先断开直流电源、后断开交流电源? 答:备自投装置通常是用接在交流回路中的电压继电器的无压触点起动的,如果在未 断开直流电源之前就将交流电源断开,会造成备自投装置的误动作,所以在停用备自投装置时必须先断开直流电源,然后再断开交流电源。 205、按动作原理分,继电器可分为哪几种类型? 答:按动作原理分,继电器可分为电磁型、感应型、整流型、晶体管型、集成电路型、 微机型。206、高频信号按作用可分为哪几类? 答:高频信号按作用可分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号。 207 高频通道由哪些元件构成? 答:高频通道由电力线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、高频 收发信机构成。 208、综合重合闸装置的选相元件有哪几种? 答:综合重合闸装置的选相元件有相电流选相元件、相电压选相元件、阻抗选相元件、 相电流突变量选相元件。 209、哪些保护装置必须经过带负荷试验证明接线正确后,方可投入运行? 答:以下保护必须经过带负荷试验证明接线正确后,方可投入运行:母差保护、距离 保护、方向零序保护、高频相差保护、高频方向保护、主变差动保护、备用电源自动投入 装置、带方向的电流电压保护。 210、看继电保护展开图时应遵循怎样的顺序? 答:看继电保护展开图时应遵循各行由左向右看,全图由上向下看的顺序。211、断路器的失灵保护主要由哪几部分组成? 答:断路器的失灵保护主要由起动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路组成。 212、直流系统在变电所中起什么作用? 答:直流系统在变电所中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠 的直流电源。还提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电所的安全运行起着至 关重要的作用。 213、什么叫周期? 答:周期:交流电每变化一周所需的时间214、什么叫频率? 答:频率:每秒钟内交流电变化的次数 215、什么叫短路? 答:短路:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路 216、什么叫断路? 答:断路:在闭合回路中线路断开,使电流不能导通的现象称作断路217、什么叫相序? 答:相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺 序。 218、什么叫位置信号? 答:位置信号:监视开关、隔离开关断合情况的信号 219、什么叫事故信号? 答:事故信号:设备事故跳闸时信号装置发出的音响信号及闪光信号220、掉牌未复归信号的作用是什么? 答:该信号是为使值班员在记录保护情况的过程中,不至于发生遗漏造成错误判断。 221、更换断路器的红绿灯应注意哪些事项? 答:1、换灯泡必须有两人同时进行 2、应更换同样电压、功率、灯座的灯泡3、如需取下灯座时应使用绝缘工具、防止直流接地或短路 222、哪些原因会使变压器缺油? 答:1、变压器的长期渗油2、修试变压器时放油后没有及时补油 3、油枕的容量小。不能满足运行的要求 4、气温过低。油枕的储油量不足 223、如何查找指示断路器位置的红绿灯不亮的原因? 答:1、先检查指示灯泡是否烧断,检查控制熔断器是否熔断。松动或接触不良; 2、检查灯具和附加电阻是否接触良好; 3、检查操作回路各触点的接触情况; 4、检查分。合闸接触器线圈是否断线及防跳继电器电流线圈是否断线; 224、电容器在运行中的异常现象有哪些? 答:(1)渗漏油 (2)电容器外壳膨胀 . (3)电容器温升高 (4)电容器瓷瓶表面闪烙放电 (5)异常声响 (6)电容器爆破 225、电流互感器常见的故障有哪些? 答:(1)过热现象 (2)内部有焦臭味,冒烟 (3)内部有放电声或引线与外壳间有火花放电现象 (4)内部声音异常 (5)充油式电流互感器严重漏油 (6)外绝缘破裂放电 226、变压器缺油对运行有什么危害? 答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容 易受潮,并可能造成绝缘击穿。 227 处理故障电容器时应注意哪些安全事项? 答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装 设接地线。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部 分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障 电容器的两极短接,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串接 线,还应单独放电。 228 断路器跳闸失灵的电气回路故障有哪些?怎么查找? 答:故障有: (1)直流电压过低; (2)操作回路熔断器及跳闸回路(如操作把手、跳跃闭锁继电器线圈等)接触不良或 断线; (3)跳闸线圈断线; (4)断路器低电压不合格; (5)小车式断路器连锁触点接触不良。 查找方法:电动跳闸失灵时,先判断是电气回路故障还是机械部分故障。当跳闸顶杆 不动,则说明是电气回路故障,否则是机械部分故障;然后再进一步找出原因。当发现断 路器电动跳闸失灵,应以手托开。 229、八步内容是什么? 答:1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步)正确填写操作票。 2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确。3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控。 4、调度正式分布操作指令和发令时间。 . 5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态。 6、按操作票逐相唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位和勾票。 7、向调度汇报操作结束及时间。 8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态相一致,然后签销操作票。 d%I7OBBx@ 230、班组安全活动的主要任务有哪些? 答:总结每周安全生产情况,安排下周安全生产工作重点;学习安全工作规程、规定、制度、通报和有关安全生产知识;分析、评议班组成员违章作业情况,拟定针对性的防范 措施;检查安全工器具、安全防护用品、施工器具、消防设施及固定场所各类生产设施的 完好情况并进行整理、保养;分析检查安全技术基础管理及所辖设备存在的问题,落实改 进措施。 231、安全生产“六个不变”的内容有哪些? 答:1、安全第一的思想不变;2、企业法人代表作为安全生产第一责任者的责任不变;3、行之有效的安全规章制度不变; 4、强化安全生产的力度不变; 5、安全生产重奖重罚的原则不变; 6、依靠广大职工搞好安全工作的传统不变。 232、“三不伤害”的含义是什么? 答:1、我不伤害他人; 2、我不伤害自己; 3、我不被他人伤害。 233、何谓“三熟”、“三能”? 答:“三熟”: (1) 熟悉设备、系统和基本原理; (2)熟悉操作和事故处理; (3)熟悉本岗位的规章制度。 “三能”: (1)能分析运行情况;(2)能及时发现故障和排除故障;(3)能掌握一般的维护技能。 234、对防误装置做到哪“四懂三会”? 答:“四懂三会”是指: 懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序;做到会操作、会安装、会维护。236、操作票上的关键字是指哪些内容? 答:1、含义截然相反; 2、设备双重命名; 3、地线编号; 4、电压等级; 5、时间栏的“分”; 6、操作序号。 7 238、试述“工作票”的含义。 答:工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进 行安全交底,以及履行工作许可手续、工作间断、转移和终结手续,并实施保证安全技术 措施等的书面依据。239、线路工作班作为单独工作班在变电设备上工作时,应办理哪些手续? 答:线路工作班应提前一天通知有关变电所(集控站),线路工作负责人凭线路工作票 进入变电所(集控站),由变电所(集控站)另行签发相应变电工作票,并办理变电工作票 许可手续后,方可开始工作。 240、岗位职责 职权 1、对违章违纪现象有制止的权力。 2、对可能造成人身和设备伤害的命令有拒绝的权力。3、对签发不合格的工作票有不执行和返回的权力。4、对本值人员有指挥的权力。 责任 1、对本值发生的误操作事故和其它事故负责。 2、对本值人员的违章违纪现象负责。3、对本值发生记录资料,“两票”执行情况,微机打印原始记录管理混乱负责。 4、对未按要求检查变电所的防火、防盗、防小动物措施而导致的后果负责。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(25条)
还可输入600字
全部评论25
  • 山高路远1
    山高路远12016年11月05日

    :):victory::) 展开

    回复 回复

  • mengzhenzhong
    mengzhenzhong2016年04月12日

    1111111111111111111 展开

    回复 回复

  • WHYZYG
    WHYZYG2013年02月17日

    路过学习一下! 展开

    回复 回复

  • Dylan_Lee
    Dylan_Lee2013年02月16日

    挺全的啊,顶一个</br> 展开

    回复 回复

  • y1318
    y13182013年01月30日

    学习学习,楼主是好人... 展开

    回复 回复

  • 偶像加内特
    偶像加内特2012年12月17日

    谢楼主&nbsp;&nbsp;辛苦啦&nbsp;&nbsp;好人有好报 展开

    回复 回复

  • ls_llbm
    ls_llbm2012年12月01日

    挺好的,学习。。。。。。。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • chicharitoo
    chicharitoo2011年10月02日

    好东西!:victory: 展开

    回复 回复

  • 救济金
    救济金2011年10月02日

    看不见附件呀 展开

    回复 回复

  • hzq1988
    hzq19882011年07月04日

    学习!谢谢分享!:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证