谁能帮忙解释一下电厂“黑启动”是什么意思?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
104

谁能帮忙解释一下电厂“黑启动”是什么意思?

本帖由kzh001发布于2010-04-03 12:55:2811520次浏览51人跟帖

  • 104
  • 11520
关注
kzh001
2010年04月03日
帖子认领  

黑启动 要具备些什么条件?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • supersz
    supersz2010年04月07日

    个人理解:黑启动是指大电网瓦解导致机组跳闸,厂用电失去后的冷态启动。其启动过程很复杂。主要步骤:</br>1.水电站启动给电网供电</br>2.由调度统一安排各电厂启备变受电启动顺序</br>作为一台大型机组具备黑启动的条件应满足以下两条:</br>1.有备用厂用电源</br>2.有备用厂用汽源 展开

    回复 回复

  • supersz
    锅炉值班员2010年04月06日

    也,好野,我喜欢 展开

    回复 回复

  • 吃吃米饭
    吃吃米饭2010年04月06日

    全靠自己启动 展开

    回复 回复

  • zwq11021
    zwq110212010年04月05日

    学习!!!!!!!1 展开

    回复 回复

  • luoyins
    luoyins2010年04月05日

    明白了,谢谢。。。。。 展开

    回复 回复

  • sdluneng
    sdluneng2010年04月04日

    发电厂黑启动是在全厂厂用电断绝的情况下,通过厂内燃油发电机等其他设备恢复厂用电,安全停机及重新启动并网的过程。有的电厂没有燃油发电机不具备全黑启动的能力,只能依靠外部电网倒送厂用电恢复启动。 展开

    回复 回复

  • kzh001
    kzh0012010年04月04日

    谢谢各位的答复,学习了。 展开

    回复 回复

  • yangzhenjie
    yangzhenjie2010年04月04日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 独钓寒江雪010
    独钓寒江雪0102010年04月04日

    黑启动是指整个电网或发电厂因故障停运后,不依靠外部网络帮助,通过系统中具有自启动能力机组的启动。如果是单台机组那么它的黑启动比较麻烦了,只能靠外来电源了。最早,各个发电厂有启动锅炉,就是针对这种情况的,后来,随着机组的容量增大,一个发电厂有好几台机组,这样来说,也要有黑启动的方案的。但是这样的机遇少点了。至于,关于具备的条件,这个要看这个发电厂的具体情况了。</br>以上是我的看法,有不妥之处,请高手指点! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证