1、无功与电压的关系(1)无功不平衡对电压的影响1)由于无功不平衡会引起电压偏移。根据无功负荷的电压静态特性,当一个地区无功过剩时,电压就会升高;而无功不足时,电压就会降低。2)由于无功潮流在电网中的流动,产生电压降。无功潮流(负荷)越大,在电网中产生的电压降也越大。 3)无功负荷的变化,会引起电压降的变动。(2)改善电压对无功的要求:1) 任何时候都应在目标电压下达到无功平衡。这就要求我们要有足够的无功补偿容量,以保证高峰负荷时的无功平衡,同时要有足够的调节能力。2)实现无功的就地平衡,尽量减少无功在电网中的流动,尤其是远距离的流动,使电网各点电压都在合格范围内。3)按逆调压的要求实现无功平衡2、线损与无功的关系从本质上讲,线损是指发电厂发出来的电能输送到用户,必须经过输电、变电、配电设备,由于这些设备存在阻抗,因此,电能通过时就会产生电能损耗,并以热能的形式散失在周围介质中,这个电能损耗称为线损电量,简称线损。线损电量占供电量的百分比简称线损率。由于电力网中实际存在着大量的无功负荷,如异步电动机、变压器、输电线路的电抗等,这些设备的启动运行,需要系统供给无功功率,这样系统功率因数就会降低,使电网在传输一定有功功率的情况下,电流增大,从而产生有功电能损失,使线损增大。当功率因数为0.7时,无功功率和有功功率基本相当,电网中的可变损耗有一半是无功功率引起的。所以说,加大无功优化工作,实现无功就地平衡,尽量减少无功电流在电网中的流动,对电网降损节能有着重要的意义。例如:设有一条10千伏线路,其等效电阻R为10欧姆,当其输送的有功功率P为100千瓦,无功功率Q分别为(1)33千乏和(2)100千乏时,所造成的有功损失:当无功功率为33千乏时视在功率S=√P2+Q2=√1002+332 =105千伏安功率因数COS∮=P/S=100\105=0.95有功功率损失:△P=3I2R=(S2/U2)R=(1052/102)×10=1.1千瓦当无功功率为100千乏时视在功率S=√P2+Q2=√1002+1002=141千伏安功率因数COS∮=P/S=100\141=0.71有功功率损失:△P=3I2R=(S2/U2)R=(1412/102)×10=2千瓦通过上式可以看出,该线路在输送有功功率不变的情况下,当功率因数由0.7提高到0.95时,线路有功功率损耗由2千瓦降低到1.1千瓦,降幅可达到45%3、线损与电压的关系:大家都知道无功平衡情况直接影响电网的电压水平,而电压又影响着电网的负荷损耗和变压器铁损。所以我们说无功通过电压间接影响着线损。电压对线损的影响是直接的,负荷引起的损耗(线损和变压器铜损)与电压平方成反比,而变压器铁损与电压平方成正比。所以在高峰负荷时,由于负载损耗远远大于变压器铁损,提高电压能够取得明显的降损节电效果;反之,在低谷负荷时,特别是配电网有功负荷不大时,无功负荷随着电压的升高有较大的增加。这就要求我们在调控电压时,在允许的电压偏移范围内,实现高峰负荷时较高电压运行,而低谷负荷时较低电压运行的逆调压,达到电能损耗最小的目的。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:):):):)谢谢学习了 展开
0回复 回复
好资料,支持…… 展开
0回复 回复
希望有具体详细点的线损分析 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
学习了</br>不知有没有了解AVC的朋友,AVC的逻辑是怎么定的,无功和电压时怎样兼顾的? 展开
0回复 回复
好好学习好好学习好好学习! 展开
0回复 回复
各位坛友,我是新手 请大家多多关照小弟我啊</br> 展开
0回复 回复
学习学习学习 展开
0回复 回复
哈哈哈哈哈哈哈好 展开
0回复 回复
电工基础学得还不错 展开
0回复 回复