我见过一种Siemens TXP在接点侧的第一道端子排处加装电阻的。如果电缆短路,相当于旁路了该电阻,模件通道内的电位会变化;如果电缆开路,模件通道内的电位会变化成另外的值;但对于接点本身没有办法,同时如果电阻短路,会造成误动作,增加了故障源,故该电阻材料的选择很重要,应选用烧毁后易断路的材料,防止短路情况的发生。 展开
0回复 回复
一般画面上点的颜色异常也就是超量程就是坏点了:lol 展开
0回复 回复
模拟量判断一般是采用电流判断法,我厂用西门子的系统,正常是4-20mA电流,卡件检查到电流小于3.6或者大于20.4的话就判断为坏点。开关量一般DCS系统没有判断,西门子只是判断DI点是否有接地情况,如果接地的话,判断为坏点。 展开
0回复 回复
good good learning day day up 展开
0回复 回复
一般的DCS系统每有这个功能。 展开
0回复 回复
好像没有呢个功能,巡检查找 展开
0回复 回复
好好学习,天天向上 展开
0回复 回复
学习学习~~~ 展开
0回复 回复
还真不能判断,通道故障能就检查到! 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 慢慢来 于 2010-8-27 15:25 编辑 </i> 这个问题很有意思,一般DCS没有这功能,但我知道TRICON的产品有这种功能(相当于ETS),可以在线检测出DI/DO的通道健康状态,但电力很少用,毕竟电力行业对连续性生产的要求不是太高,有很多检修的机会。 展开