在机炉电大联锁中,锅炉MFT先跳汽机,汽机再去跳发电机,为什么没设计让锅炉MFT直接跳发电机呢。发电机跳闸后,先跳汽机,汽机再跳锅炉,为什么不设计让发电机直接跳锅炉呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(84条)
还可输入600字
全部评论84
  • fysunjun1
    fysunjun12011年01月02日

    如果锅炉直接跳发电机那有可能引起汽机超速 展开

    回复 回复

  • 我爱老梁
    我爱老梁2010年12月31日

    学习了,谢谢学习了,谢谢学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 15095788075
    150957880752010年12月15日

    :victory:           :) 展开

    回复 回复

  • sxpdczh
    sxpdczh2010年12月14日

    各位同仁说的都很正确,学习了! 展开

    回复 回复

  • rz94025
    rz940252010年12月09日

    各位同仁说的都很正确,学习了! 展开

    回复 回复

  • shsdlp
    shsdlp2010年12月04日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 大健
    大健2010年10月19日

    锅炉直接跳发电机的话瞬间电负荷没了汽机必定超速 展开

    回复 回复

  • 574560075
    5745600752010年10月14日

    <b>回复&nbsp;7#&nbsp;<i>yaoweiqiang006</i>&nbsp;</b></br></br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;喔&nbsp;这样啊&nbsp;&nbsp;没考虑过&nbsp;&nbsp;谢谢了 展开

    回复 回复

  • yaoweiqiang006
    yaoweiqiang0062010年10月14日

    锅炉直接跳发电机的话瞬间电负荷没了汽机必定超速,如果汽机遮断系统稍微慢毫秒级都是非常危险的! 展开

    回复 回复

  • 331622709
    3316227092010年10月12日

    锅炉直接跳发电机的话瞬间电负荷没了汽机必定超速,如果汽机遮断系统稍微慢毫秒级都是非常危险的! 展开