想问一下各位大虾:为什么新的主变启动充电五次?线路启动充电三次?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(19条)
还可输入600字
全部评论19
  • zhg69
    zhg692010年12月24日

    楼上说的不错:victory::victory: 展开

    回复 回复

  • yl19620501
    yl196205012010年11月14日

    向前辈学习了 展开

    回复 回复

  • 后知后觉130
    后知后觉1302010年10月30日

    谢各位大侠的分析,学习。。。 展开

    回复 回复

  • puzi360
    puzi3602010年10月27日

    向楼上的学习 展开

    回复 回复

  • kakpkp
    kakpkp2010年10月27日

    为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压需做冲击试验;因为在带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流,会产生很大的电动力,而且在拉开空载变压器时有可能产生操作过电压,不接地或经消弧线圈接地时过电压幅值可达4~4.5倍相电压,在中性点直接接地时也可达3倍相电压.因此为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁电流衰减初期会否造成继电保护误动,需做冲击试验。线路也是一样目的. 展开

    回复 回复

  • lilied
    lilied2010年10月26日

    我觉得新投运的主变和线路都需要测试其绝缘耐压性能,断路器开断能力等,所以需要进行充电试验,但主变还要测试差动保护是否能躲过励磁涌流,而励磁涌流大小与合闸相角有关,所以要充电五次。个人见解,不一定正确,希望能起抛砖引玉的作用。 展开

    回复 回复

  • puzi360
    puzi3602010年10月26日

    不了解,跟帖学习 展开

    回复 回复

  • raulhw
    raulhw2010年10月26日

    恩,请大侠来解析下。嘿嘿。 展开

    回复 回复

  • 后知后觉130
    后知后觉1302010年10月25日

    大家顶起来好吗,别沉下去了..... 展开