为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压需做冲击试验;因为在带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流,会产生很大的电动力,而且在拉开空载变压器时有可能产生操作过电压,不接地或经消弧线圈接地时过电压幅值可达4~4.5倍相电压,在中性点直接接地时也可达3倍相电压.因此为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁电流衰减初期会否造成继电保护误动,需做冲击试验。线路也是一样目的. 展开
0回复 回复
我觉得新投运的主变和线路都需要测试其绝缘耐压性能,断路器开断能力等,所以需要进行充电试验,但主变还要测试差动保护是否能躲过励磁涌流,而励磁涌流大小与合闸相角有关,所以要充电五次。个人见解,不一定正确,希望能起抛砖引玉的作用。 展开