本帖最后由 beijixing2000 于 2011-4-28 01:49 编辑 防止大型电动机烧毁的十项措施 确保安全生产,防止大型电动机烧毁事故的发生,特制定以下措施。1、电机启动前应按规定摇绝缘,容量为500KW及以上的电动机应测量吸收比,绝缘电阻值6KV电机不小于6MΩ(2500V摇表),380V电机不小于1MΩ(1000V摇表),吸收比不小于1.3。2、电机的启动次数要严格执行现场规程的规定,尤其对于启动时间较长的一次风机、吸、送风机更要限制启动次数。启动次数的规定为,冷态启动两次,每次间隔时间不少于5分钟,热态下启动一次,只有在事故处理时,以及启动时间不超过2—3秒的机组可以多启动一次。3、对于设计为轻载或空载的电机严禁在重载下启动。4、严禁电机在风门关不严的情况下逆转运行中启动。5、严格执行电机轴承(瓦)定期添加更换润滑脂(或润滑油)制度,提高检修质量保证轴承完好,轴瓦间隙合格防止电机扫膛。6、 坚持对大容量电机进行预防性实验工作。7、防止机内进油进水,保证电机周围清洁通风良好,空气湿度,温度,粉尘浓度,酸碱腐蚀气体不超标,有电加热的电机一定要按规定投入运行,没有的若空气湿度大要酌情加装。 8、为防止有空气冷却器的电机结露,停泵时应同时关闭空气冷却器的进水阀门。9、应保证电动机的保护定值正确,二次接线及控制开关完好,防止因开关故障或保险熔断造成断相过载运行。10、大型电机运行中掉闸后,原则上应对一,二次设备全面检查,确认保护未动作,设备完好时方可试启动。