三角形接线为什么能抑制三次谐波?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
46

三角形接线为什么能抑制三次谐波?

本帖由talent841发布于2011-06-15 14:21:0711130次浏览16人跟帖

  • 46
  • 11130
关注
talent841
2011年06月15日
帖子认领  

三角形接线为什么能抑制三次谐波?三次谐波为何只在三角形接线绕组内流转?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • figo_1982
    figo_19822011年06月19日

    那不是形成环流,占用变压器容量,反而其减小出力了? 展开

    回复 回复

  • zhghan126
    zhghan1262011年06月18日

    路过学习了~~~ 展开

    回复 回复

  • lessong
    lessong2011年06月17日

    哈哈 原来这样啊! 展开

    回复 回复

  • peihonglin123
    peihonglin1232011年06月17日

    在三角形绕组中由高压侧感应的三次谐波没有通路只能形成环流而流不出去,低压侧的三次谐波也不能进入三角形绕组而感应到高压侧。因此通过三角形绕组可屏蔽三次谐波。</br> 展开

    回复 回复

  • supersz
    supersz2011年06月17日

    三次谐波在角接回路中是可以形成回路的,类似与零序的性质,可以按照零序在角接回路中流通原理来理解 展开

    回复 回复

  • 艾米
    艾米2011年06月16日

    坐等强人,哈哈~ 展开

    回复 回复