直流炉的过热度问题

本帖由meinz发布于2011-08-02 02:37:384812次浏览14人跟帖

  • 66
  • 4812
关注
meinz
2011年08月02日
帖子认领  

直流炉通常通过中间点温度来控制主汽温,也就是控制好过热度,这个过热度是指什么地方过热度?比如超临界运行时,饱和水温度约374度,这个过热度是指和对应压力下的饱和温度比还是如何比的?我们超临界运行时过热度大约20度,但对应压力下的饱和温度374度,这个20的过热度是如何来的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • jan123opop
    jan123opop2011年12月13日

    跟压力有关系。是饱和压力下的温度</br> 展开

    回复 回复

  • xiaoxiaolr
    xiaoxiaolr2011年12月12日

    这个调试的需哦逻辑很懂 展开

    回复 回复

  • yjmnht
    yjmnht2011年08月30日

    <blockquote>meinz&nbsp;发表于&nbsp;2011-8-30&nbsp;19:03&nbsp;/common/back.gif</br>这个控制逻辑通俗点如何理解呢?我们数值低到0.8的时候,水煤比就不参与调节,低到0.8的时候,通常中间点&nbsp;...</blockquote> 在机组发生RB时锅炉主控指令没有任何滞后,直接和分离点温度修正值计算,正常情况的锅炉主控一般都会滞后点,RB动作时直接跟踪,保证温度 展开

    回复 回复

  • meinz
    meinz2011年08月30日

    <blockquote>yjmnht&nbsp;发表于&nbsp;2011-8-29&nbsp;21:28&nbsp;/common/back.gif</br>0.8-1.2.一般控制在这个范围,有个类似线形函数关系,分离器温度和压力函数计算后经过函数转换0-100对应0&nbsp;...</blockquote> 这个控制逻辑通俗点如何理解呢?我们数值低到0.8的时候,水煤比就不参与调节,低到0.8的时候,通常中间点温度的设定值和实际值之间有比较大的偏差,通常出现在主汽压大幅波动情况下,比如RB动作后,或者负荷大幅波动后,汽压设定值和实际值有偏差,水煤比控制的设定值和实际值之间就有偏差,我们以储水罐内壁温为中间点温度,由于壁温有一定滞后,当负荷快速降低时,汽压迅速降低,水冷壁出口温度也很快降低,如果中间点温度设定为370度,由于负荷降低,中间点温度设定值就要降低到360度,也就是储水罐内壁温要降到360度并维持稳定,由于滞后,水冷壁出口温度已经降低到360度,但壁温还高于360度,所以控制系统还要进行修正,所以存在一定的过调,当压力波动大的时候,这个过调就会引起汽温的波动,这就是我们目前存在的问题,我是干运行的,如果从运行调整上来避免,如何调整呢,尤其压力波动情况下,还有正常水煤比控制逻辑存在这样过调现象吗?恳请指点一下,谢谢 展开

    回复 回复

  • plutozw
    plutozw2011年08月29日

    学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • yjmnht
    yjmnht2011年08月29日

    还有补充一点,分离器压力在不同压力时对应的温度是变化的,详细的可看看流体力学最后的对照表,我们做逻辑调试时一般都是看看这个。 展开

    回复 回复

  • yjmnht
    yjmnht2011年08月29日

    <blockquote>meinz&nbsp;发表于&nbsp;2011-8-28&nbsp;18:17&nbsp;/common/back.gif</br>那正常运行中,水煤比自动中的被调量是调的什么?我们有个0.85左右的数值,不知道哪里来的,问热控,他们&nbsp;...</blockquote> 0.8-1.2.一般控制在这个范围,有个类似线形函数关系,分离器温度和压力函数计算后经过函数转换0-100对应0.8-1.2的线形转换加上手动设定偏执,得到给水流量设定修定值,给锅炉主控函数修正用得,最终得到主给水流量设定值,过热度一般给运行人员监视用,和逻辑内部没有直接关系,这里只是大体的说说,明白其原理。 展开

    回复 回复

  • meinz
    meinz2011年08月28日

    <blockquote>xhs1313&nbsp;发表于&nbsp;2011-8-28&nbsp;05:37&nbsp;/common/back.gif</br>超临界后不饱和温度不是固定在374度,而是一条虚拟的曲线,自己查DCS里的函数。其实过热度没啥意义,只是给&nbsp;...</blockquote> 那正常运行中,水煤比自动中的被调量是调的什么?我们有个0.85左右的数值,不知道哪里来的,问热控,他们也不清楚 展开

    回复 回复

  • xhs1313
    xhs13132011年08月27日

    超临界后不饱和温度不是固定在374度,而是一条虚拟的曲线,自己查DCS里的函数。其实过热度没啥意义,只是给运行监视时参考用的,没有参与控制。 展开

    回复 回复

  • 学冰
    学冰2011年08月27日

    藕是老外,学习,谢谢 展开

    回复 回复