致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有载调压开关中间档位,平时不用(17档),也可以使用(19档)。</br>大概是这样吧,我也不大懂。 展开
0回复 回复
学习了和哈哈哈 展开
0回复 回复
<blockquote>banma871 发表于 2011-10-28 09:46 /common/back.gif</br>我们厂的启备变也是这个结构的 这三个其实就是一个档位。正常运行的时候是在9b的档位上的 9a和9c不是档位。 ...</blockquote> 谢谢你的答复 知道了 展开
0回复 回复
我们厂的启备变也是这个结构的 这三个其实就是一个档位。正常运行的时候是在9b的档位上的 9a和9c不是档位。每调节一个档位,电机要转33圈,也就是说比如从7档到8档要33圈,但是从8档到9档(就是9b档)要转66圈,也就是说要经过9a档在调节时只是经过它,指针不会单独指示这个档位。9c同理。这是因为分接头调节的时候9档是一个极限,从8档到10档需要把分接头翻过来调节,直白点就好像正面和反面,所以有9a和9c。 展开
0回复 回复
学习中谢谢:lol 展开
0回复 回复
极性转换就是比如原来是变比增加,现在就是变比减小</br>以前看过图纸,特意研究过,9a 9b 9c都是一档,变压器变比此时是一样的,起一个过渡作用 展开
0回复 回复
学习中谢谢 谢谢 展开
0回复 回复
<blockquote>呼喊与细雨 发表于 2011-9-11 13:27 /common/back.gif</br>电力变压器高压档位9a、9b、9c跟变压器分接开关结构有关,为使变压器分接开关结构紧凑,切换装置在此档位置 ...</blockquote> 谢谢 !你知道这里面的极性切换是怎么回事吗 展开
0回复 回复
电力变压器高压档位9a、9b、9c跟变压器分接开关结构有关,为使变压器分接开关结构紧凑,切换装置在此档位置会进行方向转换,因此设9a9b9c3档。 展开
0回复 回复
<blockquote>mywfd 发表于 2011-9-8 17:16 /common/back.gif</br>是有载调压的分接头指示。</blockquote> 是跟极性有关的。一直搞不明白 展开
0回复 回复