石灰石——石膏湿法脱硫工艺,当吸收塔的搅拌器全部跳闸,值班员应该怎么办?脱硫没有旁路挡板的,分以下两种情况来论述。第一种:脱硫有增压风机,无GGH;第二种:无增压风机,无GGH;答题按照两种情况分别论述,步骤按先后顺序来解答,比如:第一种情况,值班员应该先做什么,后做什么。各位大侠,这是我厂2011年上半年技能考试的题目,考试已经考完了,各位可以说说你的答案。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
就无增压风机,无GGH而言,开启烟气临时排放口就可以,处理方法同上。(我所写的处理方法只是针对我厂而已,因在脱硫工艺各不同有干式,湿式以及沿海地区脱硫工艺及设备都不同)写的不是很好,还请海涵。共同进步,祝您工作顺利,身体健康。 展开
0回复 回复
就第一种有增压风机无旁路而言,如果4太搅拌器全部跳闸。出现问题汇报值长和运行主管及项目经理是必不可少的,汇报后运行班长,在时间允许的情况下做好以下事故应急预案1、将增压风机导叶执行机构全开(每个电厂增压风机导叶全开度是不是一样我不知道就我厂增压风机导叶开度在75%就是全开到位)2、落实到班组巡检和主值去原烟气和净烟气挡板门就地迅速电动全开或手动摇全开位或者开启临时烟气排放口。3、当应急事故专业人员到现场后查找4台搅拌器跳闸原因。4、询问应急事故专业人员能否短时间检修好4太搅拌器跳闸。6、如果不能短时间修好,联系值长告知实际情况。7、待4太搅拌器故障消除后,要求应急事故专业人员完成工完场地清的工作职责。8、汇报值长,运行主管及项目经理4台搅拌器故障已经消除。9、询问值长能否进行FGD重新投入,恢复机组稳定运行,值长同意后将情况汇报运行主管。10、值长及运行主管同意后运行班长落实班组成员进行FGD重新投入工作。以上是常规的处理方式!如果能在很短很短的时间就可以恢复4太搅拌器故障,热控专工就在集控室的话冒险的做法就是将FGD解链,不触发FGD保护。</br> 展开
0回复 回复
2楼答非所问! 展开
0回复 回复
哈哈哈!!!!大家都说说吧!!!! 展开
0回复 回复
<blockquote>用心+努力 发表于 2011-9-12 14:43 /common/back.gif</br>当吸收塔的搅拌器全部跳闸,有可能是电源断开了,检查原因。如果是短时间能恢复的就马上启起来。如果要很长 ...</blockquote> :victory:赞成 展开
0回复 回复
也想知道正解?? 展开
0回复 回复
当吸收塔的搅拌器全部跳闸,有可能是电源断开了,检查原因。如果是短时间能恢复的就马上启起来。如果要很长时间才能恢复,那就要一个个的启动了,启动之前要盘动。如果有二层搅伴器的话先启上层,下层搅伴器要盘动之后,再启动。一般在搅拌器下面有冲洗水管的。可以先冲先再盘动,再启动。 展开
0回复 回复