本帖最后由 无甜 于 2011-9-14 19:20 编辑 大家各厂的启备变平时是什么状态?运行还是热备用
点赞
加热
收藏
一般都是热备用,如果冷备用就要定期充电保证绝缘不会下降展开
0 回复回复
我们60w机组,平时都是热备状态展开
我们一般都是空载运行的。展开
我们是空载运行状态,设计是热备用,但是工作电源故障时启备变高压侧开关合闸不是很可靠,做传动试验时好几次都不成功,即是合闸成功,辅机低电压都动作了,所以就搞成空载运行状态,哪怕损耗大一点也要可靠,我们这也不是我们一个厂这样,好多都是运行状态展开
<blockquote>licangtai 发表于 2011-9-29 11:02 /common/back.gif</br>我们原先是空载,现在改为热备用,低压侧开关合,高压侧开关断开。</blockquote> 你说的情况,也是运行展开
我们原先是空载,现在改为热备用,低压侧开关合,高压侧开关断开。展开
<blockquote>nitao620 发表于 2011-9-15 14:36 /common/back.gif</br>热备用状态</blockquote> 是不是一侧开关运行状态,一侧开关热备用啊?这种方式变压器是运行状态,不过是空载吧了展开
热备用状态展开
学习了。:):)展开
我们有两个带公用系统运行,有两个热备用。展开