因为电气设备的电缆等设备相当于一个电容器,在其上施加电压运行时被充电,停电后,电缆芯上积聚的负荷短时间内未完全释放掉,故留有一定的残压,此时,若用手触及则会使人触电,若接上兆欧表,会使兆欧表损坏,所以摇测设备的绝缘电阻值,要先对地放电。为了使测量值尽量准确,要求在摇测绝缘电阻时,两条引线要荡开,不能编织在一起,因为兆欧表测出的电压高,如果将两条引线编织在一起,当导线绝缘性能不好,裸露导线或其绝缘水平低于被测设备时,相当于在被测设备上并接了一个电阻,会影响绝缘结果,尤其在测量电气设备的吸收比时,由于分布电容的存在更会影响其绝缘的准确性。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习一下,不明白的太多了 展开
0回复 回复
充分放电前对地有电位差 展开
0回复 回复
:):):):):):):) 展开
0回复 回复
1。。。。因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时会被充电,电缆停电后,电缆芯上集聚的电荷短时间内不能完全释放。此时若用手触及,则会使人触电,若用兆欧表,会使兆欧表损坏。所以放电先。</br>2。。。。因为兆欧表的电压较高,如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当于在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果。特别是测量吸收比时,即使是绝缘良好的两根导线编织在一起,也会产生分布电容而影响测量的准确性 展开
0回复 回复
1。。。。快点给我回答啊,亲!!!!!! 展开
0回复 回复
我想学习这方面知识 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 邱翰 于 2013-6-3 11:13 编辑 </i> 楼主第一问题不用多说,而第二个问题为什么不能叫引线缠绕在一起?</br>个人认为有两个原因:</br>1,为了防止引线外包的绝缘有问题。因为摇表出线是直流电,若导线相缠绕,绝缘完全被破坏处,就相当于摇表直接短接回负端,或者绝缘稍有破坏处,就相当于并联了一个待测电缆的电阻。这样所测的数值绝对是不准确的。</br>2,因为导线里流动的是直流电,就会在导线外侧感应出磁场。而摇表测量的阻值,实际上是电缆泄露电流与摇表电压的一个比值。在电测效应的影响下,可能会导致你RS60的数值偏大,从而导致测量数据失真。个人观点,如有错误,请各位师傅们指正,谢谢!</br></br> 展开