为什么遥测电缆绝缘前要对电缆进行放电?为什么兆欧表测量用的引线不能编织一起使用?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
1217

为什么遥测电缆绝缘前要对电缆进行放电?为什么兆欧表测量用的引线不能编织一起使用?

本帖由JSWD发布于2011-11-14 11:27:5943971次浏览460人跟帖

  • 1217
  • 43971
关注
JSWD
2011年11月14日
帖子认领  

因为电气设备的电缆等设备相当于一个电容器,在其上施加电压运行时被充电,停电后,电缆芯上积聚的负荷短时间内未完全释放掉,故留有一定的残压,此时,若用手触及则会使人触电,若接上兆欧表,会使兆欧表损坏,所以摇测设备的绝缘电阻值,要先对地放电。为了使测量值尽量准确,要求在摇测绝缘电阻时,两条引线要荡开,不能编织在一起,因为兆欧表测出的电压高,如果将两条引线编织在一起,当导线绝缘性能不好,裸露导线或其绝缘水平低于被测设备时,相当于在被测设备上并接了一个电阻,会影响绝缘结果,尤其在测量电气设备的吸收比时,由于分布电容的存在更会影响其绝缘的准确性。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(460条)
还可输入600字
全部评论460
  • 蓝将豪
    蓝将豪2017年02月14日

    看看............. 展开

    回复 回复

  • yu455795519
    yu4557955192017年02月13日

    看看咯看看看看看看看 展开

    回复 回复

  • 1pop
    1pop2017年02月07日

    </br>看看!!!!! 展开

    回复 回复

  • pinboxiaohuozi
    pinboxiaohuozi2017年02月06日

    说的是,谢谢楼主的无私分享 展开

    回复 回复

  • pinboxiaohuozi
    pinboxiaohuozi2017年02月06日

    来学习学习,谢谢 展开

    回复 回复

  • lostgabriel
    lostgabriel2016年01月27日

    (*@ο@*)&nbsp;哇~ 展开

    回复 回复

  • catcher丶
    catcher丶2016年01月26日

    是是是是是是是是 展开

    回复 回复

  • kimiteng
    kimiteng2016年01月20日

    看看!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • lovelylkt
    lovelylkt2016年01月19日

    由于电容的作用,电缆停电后会存有部分电荷,此时不放电进行遥测电缆绝缘可能会产生后果 展开

    回复 回复

  • 鹰击长空1999
    鹰击长空19992016年01月18日

    …………回复 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证