因为电气设备的电缆等设备相当于一个电容器,在其上施加电压运行时被充电,停电后,电缆芯上积聚的负荷短时间内未完全释放掉,故留有一定的残压,此时,若用手触及则会使人触电,若接上兆欧表,会使兆欧表损坏,所以摇测设备的绝缘电阻值,要先对地放电。为了使测量值尽量准确,要求在摇测绝缘电阻时,两条引线要荡开,不能编织在一起,因为兆欧表测出的电压高,如果将两条引线编织在一起,当导线绝缘性能不好,裸露导线或其绝缘水平低于被测设备时,相当于在被测设备上并接了一个电阻,会影响绝缘结果,尤其在测量电气设备的吸收比时,由于分布电容的存在更会影响其绝缘的准确性。