6KV母线低电压保护电厂6KV高压系统和380V低压系统均设有低电压保护,以保证在系统发生低电压时能够得到快速的处理,避免事故的进一步恶化。低电压保护作用如下:1、保护重要电动机的自启动。当电压消失或降低时,电动机的转速下降。当电压恢复时,在电动机自启动时启动电流比额定电流大好几倍,将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的难度,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。2、保证机组及设备安全。当电压长期消失时(如10S左右),根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。因为在这段时间内锅炉已熄灭,电动机自启动已经没有必要了,所以应装设低电压保护动作于跳闸。另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。无论是在电压完全消失时,或电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护应当能够保证将电动机可靠断开。为此,低电压保护应满足以下几点要求:1、能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。2、电压互感器(PT)一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(三期为二次电压小开关QF1、QF2、QF3),保护装置不应误动作,并且发出“PT断线”信号。但在二次回路断线故障期间,如果厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。3、0.5s与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。在电压消失时,用接在线电压上的一只低电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,应采用三相继电器接线方式。4、同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置,低电压继电器接在厂用母线PT上。三期6KV母线PT接线方式为YN/yn/△型。一次绕组中三相各串接有一只高压熔丝。第一组二次绕组上三相分别有相应的二次电压小开关QF1、QF2、QF3,四只低电压继电器分别跨接在ab,bc,ca相间的(其中有两个并联同接在ca相间),分别故障录波器、厂用电快切以及到电压变送器用于DCS画面电压显示以及到就地控制柜上用于电压表显示。第二组二次绕组为开口三角形加消谐器,也称二次消谐器。正常时,四个低电压继电器均得电。如果母线PT一相断线,其中两只继电器将失电动作,并使PT断线中间继电器得电动作,发出“母线PT断线”报警,同时闭锁低电压保护回路动作。如果母线PT两相及以上断线或者母线失电,则使四只低电压继电器全部失电,使得时间继电器得电 ,经相应延时发出低电压信号,低电压保护动作,跳去母线上全部负荷开关。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习 学习:):):victory: 展开
0回复 回复
:):):):):) 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
谢谢了学习了 展开
0回复 回复
讲的挺好,希望能够细化,讲下具体配置 展开
0回复 回复