二次电流正常,二次电压为零是什么原因?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
45

二次电流正常,二次电压为零是什么原因?

本帖由kfwpeng发布于2012-07-27 08:53:084198次浏览15人跟帖

  • 45
  • 4198
关注
kfwpeng
2012年07月27日
帖子认领  

我厂现在有一个电场,阴极为螺旋线,现在出现二次电压为零,二次电流正常,不一会就跳闸了,哪位高人能解释一下原因。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 明华
    明华2014年11月19日

    参与回复主题 展开

    回复 回复

  • pwdf218
    pwdf2182014年11月19日

    我也很想知道啊,望高人指教 展开

    回复 回复

  • 冰雪馨儿
    冰雪馨儿2014年11月08日

    最后结果查出来了吗?什么原因造成的?要有后继报道啊 展开

    回复 回复

  • 一笑天
    一笑天2014年11月06日

    :lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • wangeng01
    wangeng012014年07月25日

    故障原因:一般些种情况都出现在比较老的设备上面,因为以前的控制方式比较落后,电除尘器无法工作在临界状态,在加上控制柜内部的元件出现老化,出现取样不准等原因,所以高设备出现这种情况. 展开

    回复 回复

  • 静电除尘
    静电除尘2013年09月10日

    谁家的电源 展开

    回复 回复

  • liugogo200
    liugogo2002013年08月15日

    绝缘支撑击穿,线路短路,极板极线短路 展开

    回复 回复

  • up彡⑥吾
    up彡⑥吾2013年08月10日

    :lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 40329074a
    40329074a2012年09月07日

    短路、接地,检查隔离开关是不是接地了。 展开

    回复 回复

  • hth219
    hth2192012年09月01日

    <blockquote>kfwpeng&nbsp;发表于&nbsp;2012-7-30&nbsp;15:30&nbsp;/common/back.gif</br>短路的话,二次电流应该很大才对吧,我这二次电流才100多毫安</blockquote> 没说清楚问题。变压器的容量,故障跳闸类型。设备厂家。这样才好判断。一般来说,二次电压没有的时候,二次电流是不可能正常的,不知道你说的多少算正常。 展开